Sveiki, norėjau paklausti ar galima jungti srovinį jutiklį prie dviejų imtuvų.
manau, kad ne. Imtuvas generuoja 24VDC (ir riboja trumpo jungimo srovę), o sensorius nustato srovę 4-20 ma ribose pagal slėgį. Kaip tu jungsi antrą imtuvą, kuris pats yra srovės šaltinis?
na jeigu jutiklis yra tryju laidu, tai uzmaitini ji is isorinio saltinio ji, sujungi minusus imtuvu kartu su maitinimo saltiniu ir vienam signala paduodi ir kitam signala paduodi. Bet kas gausis velnias zino.
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
Neaišku, apie ką eina kalba. Imtuvas /antrinis prietaisas, reguliatorius, valdiklis/. Aktyvus, pasyvus / turintis, neturintis savo mait. šaltinį/. Na, šiaip yra srovinio signalo daugintojai, jei ką.
Tas trečias laidas tai, manau, korpusinis.
Paskutinį kartą redagavo donau, 2014 05 18, 22:10. Redaguota 1 kartą
Neaišku, apie ką eina kalba. Imtuvas /antrinis prietaisas, reguliatorius, valdiklis/. Aktyvus, pasyvus / turintis, neturintis savo mait. šaltinį/. Na, šiaip yra srovinio signalo daugintojai, jei ką.
gal gali pora pateigti pora tu sroviniu daugintuvu?
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
pramonėje dažniausiai naudojami du jutikliai tokiems atvejams. Teoriškai galima tuos srovės imtuvus jungti nuosekliai, tačiau praktiškai reikia keleto sąlygų patenkinimo:
- imtuvai turi būti galvaniškai atskirti
- imtuvai turi būti pasyviniai, arba bent jau vienas iš jų.
Pramonėje taip nedaroma. Pramoniniai antriniai prietaisai, kaip kolega jau minėjo, duoda +24V maitinimą jutikliui ir pasiima iš jo srovinį išėjimą (signalą), taigi į tą grandinę nuosekliai galima įterpti analoginiį galvaninį atskyriklį, pavydžiui Phoenix Contact MCR-SL-UI-UI ir tai toli gražu ne visada.