 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 15
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,
kokia "tarpinė" būtų reikalinga, norint prijungti vienfazį imtuvą prie trifazio tinklo, tolygiai apkraunant fazes?

Ačiū už atsakymą
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
koks imtuvas? kas dabar ant tų fazių pajungta? junk per viena faze ir neutrale.

_________________
greitai ir pigiai nebūna gerai
pigiai ir gerai nebūna greitai
gerai ir greitai nebūna pigiai
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
siap tai tokiam reikalui tiktu standartinis (arba savosd gamybos) daznio ketiklis jei jis neatsisakys dibti su viena apkrauta faze.

kitas variantas tiesiog suvienodinti visu faziu apkrovima naudojant sinchronini varikli arba LC grandines
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Domino variantai tiek konkrečiu, tiek nekonkrečiu atveju.. Nekonkrečiu - nesigilinant koks imtuvas, kas pajungta ir t.t., tai yra tik teoriškai - ką reiktų naudot, atsidūrus tokioj situacijoj.
O jei konkrečiu - mėtos va vienfazė 10 kW "lemputė" Smile Įjungus namie paprasčiausiai tarp fazės ir nulio gali negerai būt, manau..
Dažnio keitiklis turbūt "ergonomiškiausias" sprendimas būtų.
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
jei tu nori jungti lempute tai viskas paprasciau, gali ja maitniti nuolatine itampa.

problema tik tokia, kad islyginus trifaze gausi 380v o 220v lemputei tas bus perdaug

jei pas tave nulinis laidas pakankamai storras galma tiesiog pajungti po viena dioda nuo kievienos fazes tokiu atveju is kievienos fazes imsi 1/3 visos sroves tai automatai nesuveiks. bet nulinis laidas bus apkrautas pilna srove
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
tai su trifaziu trafu pasizemini ir su trifaziu diodu tilteliu issilygini. taip apkrauni vienodai, jei lempute ar tenas.
jei reikia kintamos sroves, tai pigiai tegalima tik dvi fazes panaudot is trifazio, imt tarpfazine.
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Kas per lempute 10kw ?
 Re: 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 12, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Guliveris rašo:
Sveiki,
kokia "tarpinė" būtų reikalinga, norint prijungti vienfazį imtuvą prie trifazio tinklo, tolygiai apkraunant fazes?

Ačiū už atsakymą


Daug čia kolektyvas prisvaigo, o realiam gyvenime tam yra naudojami transformatoriai kurių antrinė apvija sujungta pagal taip vadinamą Z jungimo grupę. Tai specialūs transformatoriai kurie būtent tam ir skirti. Teko dalyvauti montuojant tokį transformatorių su 250 kW galios vienfaziu išėjimu.
Visas tokio transformatoriaus gudrumas tame, kad antrinė apvija suskaidyta į tris apvijas kuri kiekviena suvyniota ant visų 3 trifazio transformatoriaus šerdžių ir sujungta taip, kad išėjime būtų reikiama įtampa.
Nesunku ir pačiam pasidaryti.
 Re: 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
Guliveris rašo:
Sveiki,
kokia "tarpinė" būtų reikalinga, norint prijungti vienfazį imtuvą prie trifazio tinklo, tolygiai apkraunant fazes?

Ačiū už atsakymą


Daug čia kolektyvas prisvaigo, o realiam gyvenime tam yra naudojami transformatoriai kurių antrinė apvija sujungta pagal taip vadinamą Z jungimo grupę. Tai specialūs transformatoriai kurie būtent tam ir skirti. Teko dalyvauti montuojant tokį transformatorių su 250 kW galios vienfaziu išėjimu.
Visas tokio transformatoriaus gudrumas tame, kad antrinė apvija suskaidyta į tris apvijas kuri kiekviena suvyniota ant visų 3 trifazio transformatoriaus šerdžių ir sujungta taip, kad išėjime būtų reikiama įtampa.
Nesunku ir pačiam pasidaryti.


tavo ideja is esmes yra sujunti visas 3 fazes nuosekliai.
pagal vektorine diagrama gal ir pakankamai efektyviai atrodo bet manau bus pakankamai dideles reaktyvines sroves tinkle kas ribos paimama galinguma, o ir transformatorius tures buti gana didelis.
3 diodu tiltelis siuo atveju paprastesnis sprendimas ir jis leis is tinklo paimti maksimallia apkrova jei nulinis laidas atlaikys.
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
tai su trifaziu trafu pasizemini ir su trifaziu diodu tilteliu issilygini. taip apkrauni vienodai, jei lempute ar tenas.
jei reikia kintamos sroves, tai pigiai tegalima tik dvi fazes panaudot is trifazio, imt tarpfazine.


jei jau naudoji transformatoriu tai Turbut geriau Evaldo pasiulymas sujungti isejimo apvijas nuosekliai. ir nebanaudoti jokio tiltelio

bet 10kW transformatorine del vienos lempos tai biski durna ideja butu
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix, tavo mintis su vienpusiu lygintuvu iš visų 3 fazių yra visai bloga. Ar supranti, kad dėl savosios tinklo varžos ir didelės apkrovos srovės tu gausi DC dedamąją visose fazėse? O DC dedamoji- tai DAUG DAUG blogiau, nei harmonikos tinkle, ar kokie spikai ar dipai . Visi trafai, ypač toroidai, labai blogai į tai reaguoja ir ima katastrofiškai burgzti ir kaisti
 Re: 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix rašo:

tavo ideja is esmes yra sujunti visas 3 fazes nuosekliai.
.


hm..
o tai ne nulis bus ta suma ?
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
bet ten su tuo "z jungimu" ar bus isejime taisyklingas sinusas?
esu mates schema, kaip jungt apvijas. ten tereikia atsakas ir kryptis nesupainiot. bet domintu smulkiau teorine dalis.
as naudoju nesiojama trifazi trafa uzmaitinimui, nes pas mane yra vienfaze kontaktine transformatorine svarke, kur pajungus be tarpinio trafo meto ivadu saugiklius. o negalu ju pakeist galingesniais. o be tarpinio trafo negaliu normaliai net naudot pilna galia.
ta prasme is trifazio pasiimu dabar tik dvi fazes. bet domintu dar trecdali galingumo pasididint is likusios fazes. smulkiau negalit nuorodu apie ta "z jungima" ?
ir dar idomu, jei ten daro taisyklinga sinusa, tai toks trafas, pajungus atvirksciai, faktiskai turetu gamint is vienfazio - trifazi tinkla isejime. kaip sitas momentas?


Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2013 10 13, 11:33. Redaguota 1 kartą
 Re: 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rimosiuss rašo:

hm..
o tai ne nulis bus ta suma ?
žiūrint kaip jungsi. Jei atviru trikampiu tai taip, gausi 0. Įsijunk vaizduotę, pasiimk 3 degtukus (tai bus tavo įtampos vektoriai) ir dėliok juos įvairiai. Pamatysi, kad galima gauti ir ne nulį.
 3fazis tinklas -> 1fazis imtuvas
PranešimasParašytas: 2013 10 13, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
bet ten su tuo "z jungimu" ar bus isejime taisyklingas sinusas?
Transformatorius sinusą sugadinti gali tik vienu atveju - kai vijų per mažai ir todėl šerdis įsisotina. Bet tada jis dar ir žiauriai kaista, todėl niekas taip nenaudoja. Išimtis - buitinės mikrobangų krosnelės. Pramoninėse jau irgi normalūs transformatoriai nors to paties galingumo, bet dvigubai didesni.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Football Training Kit
Football Training Equipment, Football Skills, Football Training
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama