 |

|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2025 04 17, 04:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
 |
Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas dėl įnulinimo
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 00:39 |
|
|
|
Nežinau, man labai ir labai nepatinka įnulinimas , bet pasiklausiu jūsų kas geriau.
Tokia situacija. Senos statybos daugiabutis ir įžeminimo nėra kaip nėra ir galimybės jo įvesti . Atrodo taip:
(bėje , o kodėl nulis čia pavaizduotas per automatinį išjungėją? Negali būti tiesiai iš skaitliuko į kaladėlę? )
Tai esant tokiam pajungimui, norint įnulinti, reiktu visus išvedžioto kabėliuko įžeminimo laidus reikėtu jungti prieš nulinio laido automatinį išjungėją? Taip ?
O jei pajungčiau prie nulio "po " automatiniu išjungėju ,taip :
tai suprantu, kad jei išjungsi nulio automatinį išjungėją arba išvis kada prapuls nulis, tai iškart visi buto prietaisai praktiškai "gula " po nepilna faze?? Tai gal nesant galimybei pajungti gerą "žemę" ir esant "silpnam / nepatikimam įvadui, geriau iš vis palikti ramybėje tą įžeminimo laidą, nei nulinti "nuo " skaitliuko nulio.??? |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 08:01 |
|
|
|
paused rašo: |
tai suprantu, kad jei išjungsi nulio automatinį išjungėją arba išvis kada prapuls nulis, tai iškart visi buto prietaisai praktiškai "gula " po nepilna faze?? Tai gal nesant galimybei pajungti gerą "žemę" ir esant "silpnam / nepatikimam įvadui, geriau iš vis palikti ramybėje tą įžeminimo laidą, nei nulinti "nuo " skaitliuko nulio.??? |
JOKIU BŪDU NEJUNGT ĮNULINIMO UŽ AUTOMATO ! TAI SAVIŽUDYBĖ !
Tokioje sistemoje įžeminimo laidą jungti ne tik prieš automatą, bet ir prieš skaitiklį. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 10:05 |
|
|
|
Be šansų ten rasti nulį prieš skaitliuką. Visą įvadą keisti, bent kolkas, nesigauna, tai įžeminimo laidų nejungiau niekur, gavosi dvilaidė. Pridėjau tik atskirą automatinį išjungėją ... vienas: fazė rozetėms, antras fazė apšvietimui ir trečias atjungia viskam nulį.
ps. tai visgi nebūtina nulio iš skaitliuko "leisti" per automatą, galima jį tiesiogiai į "kaladėlę"? (kodėl ru laikų visur stovi saugiklis "ant " nulio" , dabar pasikeitė reikalavimai? ) |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 10:32 |
|
|
|
paused rašo: |
(kodėl ru laikų visur stovi saugiklis "ant " nulio" , dabar pasikeitė reikalavimai? ) |
Tais laikais pagrinde buvo tik orinės linijos tai saugikliai ant nulio buvo skirti tam, kad galėtum išsukti per perkūniją, netgi tokios instrukcijos buvo. Tiesą pasakius tai turėjo šiokią tokią prasmę. |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 12:26 |
|
|
|
Gal kiek ir negerai pasiulysiu, bet evaldas pakomentuos. Paprastai daugiabuciuos skydines metalines ir ant ju ateina nulis. Gal nuo jos galima paimti. Dar vienas varijantas per shachta nusileisti iki skydines rusyje ir ten nulintis. (aisku jei tokia galimybe yra) |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 12:33 |
|
|
|
miegapele rašo: |
paprastai daugiabuciuos skydines metalines ir ant ju ateina nulis. |
Esu matęs daugiabučių kur skydai laiptinėse mediniai. Konkrečiai - Kalantos g. Kaune šalia ketaus liejyklos. |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 12:36 |
|
|
|
Zinau. Todel taip atsargiai ir pasiuliau. Ten ir daugiau tu su medinem spintim duagiabuciu yra. Cia tik pasiulymas buvo nes klausejas kaip ir nenurode kas per troba pas ji. |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 13:00 |
|
|
|
yra laiptinėje imontuotas į sieną skydas.Jame4 automatiniai išjungėjai. Nuo jų dvygislis. dar gumuotas, laidas klotas po tinku į butus. Bute stovi skaitliukas (metalinės durelės sienoje - be ižeminimo/ inulinimo) ir du saugykliai. .... |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 23:06 |
|
|
|
gali mesti lauk ta automata kur nulis pajungtas o laida sujungti be automato tiesiai. trifazese sistemose gieztai draudziam ant nulinio laido statyti saugikli. arba imti kaip antroj schemoj
is pi skaitiklio bet pries saujikli nulini laida ar atsivesti i kambari kaip inulinima.m na aisku jei ekeltrikai keisdami skaitikli ar remintuodami ivadinius i skaitikli laidus gali sukeisti laidus vietomis. ir tada vietoj nulio turesi gryna faze...
arba atsivesti laida nuo ivadinio nulio
is laiptines skydo..yra ir blogesniu variantu..
nuo radijatoriaus atva nuo vandentiekio vamzdzio. (vandentiekio vamzdziai sukloti po zeme ir jie metaliniai.... ten izeminimas yra neblogas. yra teke naudotis nepavede...) |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 17, 23:29 |
|
|
|
Na bet tu tikras svajoklis - griežtai draudžiama naudoti vandentiekio vamzdžius elektros prietaisų įžeminimui, nes poto ras nutrenktą elektros santechniką kuris atėjo vamzdžio pakeisti rūsyje, mat svajoklis netvarkingą indaplovę į vandentiekio vamzdį įžemino. |
|
|
|
|
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 19, 20:30 |
|
|
|
taigi prasikalk skyle kur nors sienoje ir atsivesk ta izeminima savo laidu. laiptines skyde jo ner? gal remas skydo metalinis, pasiemi lempa, pajungi i faze viena laida. o su kitu palieti metalines remo dalis. jei lempa sviecia - skydas izemintas igrezi pora varztu reme ir atsivedi laida. ir bus tau sioks toks izeminimas.
ir ta automateli nuo nulio ismesk.
man tik idomu, tau ir skaitmenini skaitliuka ten bute idejo, kai cia visiem keite?
kazkas cia man nesirisa tavo pasakojime. |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 19, 23:37 |
|
|
|
skaitliukas dar nekeistas.... buto remontas....išvedžiota naujai visa įnstaliacija trygisliu kabeliuku.... prie skaitliuko nėra įžeminimo (kaip jis "atrodo" aš žinau)..... klausimas tik apie tai ar galima / verta tokiu atveju nulinti.... pateikiau nulinimo galimybęs ir geriausias manau atsakymas yra: tik nuo paketinio kuris stovi prieš skaitliuką.... . tokios galimybės nėra nes, nors ir pažistamas,bet nežadu jam už ačiu su savu kabeliu "baladoti" naują įvadą... sakiau jam -nenori, kam tada dėjo trygislį :/ .. nežinau.
Įdomu ,o ar nuotekio rėlė kažkiek "pakeistu" įžėminimo "darbą? (vonioj rozetės nėra,) pajungus kabeliuką "ant kurio dirbs" skalbimo mašina/ orkaitė ir t.t) |
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas dėl įnulinimo |
Parašytas: 2014 02 20, 09:16 |
|
|
|
paused rašo: |
Įdomu ,o ar nuotekio rėlė kažkiek "pakeistu" įžėminimo "darbą? (vonioj rozetės nėra,) pajungus kabeliuką "ant kurio dirbs" skalbimo mašina/ orkaitė ir t.t) |
Nuotėkio relė privaloma, ypač jei išvedžiojai trečią laidą ir jo niekur neprijungsi. Įsivaizduok situaciją - pramuša į korpusą skalbimo mašiną, jos korpusas sujungtas su įžeminimo laidu, ir tuo laidu fazė ateina ir į visų kitų prietaisų kurie įjungtį į lizdą korpusus.
Jei įžeminimo niekur nejungi tai privaloma:
a. nejungti įžeminimo laido rozetėse
b. sumontuoti nuotėkio relę.
Dar nepaminėjau vieno dalyko būdingo daugeliui šiuolaikinių elektroninių prietaisų. Dėl naudojamų trukdžių filtrų ant daugelio neįžemintų prietaisų korpusų yra 1/2 tinklo įtampos, t.y. apie 110 V. Srovė ten nedidelė, neužmuš, bet purto. Tačiau užtenka, kad pramuštų vieną iš šio filtrų kondensatorių ir AtA |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|

|
 |