Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 22, 21:21 |
|
|
|
|
| Mari rašo: |
| Jei sodyba tai paprastai buna trifaze. |
Kap ten būn tik temos autorius gal pasakyt, o jei tap yr, tai nakui trafus pirkt, kad už tuos pinigus gal trifazį kompresorių nupirkt.  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 22, 21:33 |
|
|
|
|
Įvadas vienfazis, trifazė aišku būtų gerai...
Ir beje, čia kažkas spėjo kad gal jungiu toli nuo įvado, per kelis prailgintuvus 0.75mm2 storumo... O iš tikrųjų tai jungiu be jokių prailgintuvų į rozetę, kuri yra 1m atstumu nuo skaitiklio, laido storis iki rozetės 2.5mm2. Ir tada užsipumpavęs, tempiu komresorių per pievą 50m iki statybos vietos, va taip ir vargstu Bandžiau per 2x4mm2 50m ilgintuvą jungt (tik tokį storiausią turiu), bet nestartuoja vis tiek. Rudens pabaigoj po žeme nutiesiau 6mm2 kabelį, bet statybų sezonas pasibaigė, tai nespėjau išbandyt ar startuos. Po žiemos reiks bandyt su skystesne alyva, įtariu kad turėtų padėt, nes ten per "marytės plauką" tetrūksta.
O kompresorius tai neypatingas, jei konkrečiai tai toks: Stanley 8119500STF522 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 22, 22:43 |
|
|
|
|
| SG rašo: |
| rammas rašo: |
| Prie tokio slabno tinklo, kaip tik kompresorių reaktų perdaryt, kaip ir siūliau, demontuot vieną švaistiklį su stūmokliu. Nieko ten sudėtinga nėr. Pakaktų gal tik cilindrą atšriūbint. |
Paprasčiau - atjungti 1 cilindrą nuo aukšto slėgio magistralės ir įsiurbimo vožtuvo plokštelę išimti.
Jei ką - visai paprasta atstatyti į pirminę būklę. |
Tai ar užmiršai, kas buvo rašoma pirmame puslapyje?
| Domaso rašo: |
| rammas rašo: |
| Kuomet balione išvis jokio slėgio nėra, ar pasileidžia kompresorius? |
Vis tiek nepasileidžia (sodyboj).
(o namie su normaliu įvadu pasileidžia tiek su tuščiu balionu, tiek su 5 bar balione) |
Tai išsiaiškinta seniai, kad startui apkrova ne oro slėgis, o stūmoklio trintis cilindre.
O tu pabandyk ir tada bus aiškiau, ar tavo piešinys šioje temoje turi prasmę.  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 22, 23:06 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
| išsiaiškinta seniai, kad startui apkrova ne oro slėgis, o stūmoklio trintis cilindre. |
Mizerna ta trintis, kai viskas gerai. Gyvai pasižiūrėti arba nors video reikėtų.
Kiek žmonių - tiek požiūrių. Paėmus pvz. 4 - tave, mane, Mari & zamolskį - bus visai nedaug sričių, kur bendras vardiklis egzistuoja. |
|
|
|
|
|
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 23, 10:38 |
|
|
|
|
Dėkui, turėsiu omenyje, pagal motoro galingumą (2.2kW) atitinka, tai 200uF turbūt tinkamesnis būtų nei 300uF (anksčiau temoje minėtas pavyzdys kur buvo komplektas 60uF/300uF).
Knieti išbandyt ar padės alyvos pakeitimas, o jei ne, galimai startinis kondensatorius, deja naujienų apie tai turbūt turėsiu tik pavasarį, kadangi tada nusimato darbai su viniakale. Būtinai pranešiu kas padėjo, kas ne. Ir labai dėkui visiems už idėjas ir info  |
|
|
|
|
|
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 23, 13:26 |
|
|
|
|
| Ramnai,Mari,Zamolski,jūs skubate lieti savo išmintį dorai neįsiskaitę .Aš rašiau,kad viską esu patikrinęs ir praktiškai.Esu pervyniojęs šimtus variklių,varikliams ir trafams suvyniojęs ne vieną toną laido,tad patikėkit,žinau ką kalbu |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 23, 13:40 |
|
|
|
|
| Vikis rašo: |
| Ramnai,Mari,Zamolski,jūs skubate lieti savo išmintį dorai neįsiskaitę .Aš rašiau,kad viską esu patikrinęs ir praktiškai.Esu pervyniojęs šimtus variklių,varikliams ir trafams suvyniojęs ne vieną toną laido,tad patikėkit,žinau ką kalbu |
Puiku, kad diskusijoje dalyvauja zmones su patirtimi.
Tik cia turim atveji, kai aparatas puikiai veikia prie vieno tinklo ir neveikia prie kito.
Tai priesh ardant ar dar ka darant reiktu zhinot, koks tas ttinklas, kokia ten itampa be apkrovos, o kokia sakysim ijungus 2kW paciuka (ar 1kW ar 3kW, bet koki kritima galima perskaiciuoti)
O tada spresti.
Yra taisykle, "jei nesugedes tai netaisyk"
if it ain't broke, don't fix it |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 23, 15:36 |
|
|
|
|
| Vikis rašo: |
| Ramnai,Mari,Zamolski,jūs skubate lieti savo išmintį dorai neįsiskaitę .Aš rašiau,kad viską esu patikrinęs ir praktiškai.Esu pervyniojęs šimtus variklių,varikliams ir trafams suvyniojęs ne vieną toną laido,tad patikėkit,žinau ką kalbu |
O kasininkė per savo gyvenimą yra pardavusi tūstančius tonų prekių, todėl patirties prekyboje turi ...
Kokią ta tamstos patirtis, jei mėgini čia kažkokius marazmus prastumti, kurie neaktualūs? Turėtum patirties, tai temos autoriui pasiūlytum pamatuoti to kompresoriaus naudojamą srovę prie gero elektros tinklo.
Duodu 99,99% kad ta srovė bus viršijama, tam varikliui numatytą nominalią.
O kada tą kompresorių prijungi prie nusodintos įtampos elektros tinklo, musiau kad kažkiek kartų padidėja rizika sudeginti tą variklį, veikiantį, besisukantį.
Aš savo kompresoriui keičiau variklį iš 4kW į 5,5kW, nes tas 4kW variklis prieš išsijungiant kompresoriui, siekdavo apie 15A srovę, kai ant to variklio cedelio užrašyta 8,5A. Kažkap atroda, kad buvo kartą ir variklio šiluminė relė suveikusi..
Pakeitus variklį, fazinė srovė stojo tokia kokią ir parašyta ant variklio cedelio.
https://ibb.co/ycjyR87g
https://ibb.co/cXyZ3rVF
https://ibb.co/Z18yBpWc |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 23, 17:59 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
O kada tą kompresorių prijungi prie nusodintos įtampos elektros tinklo, musiau kad kažkiek kartų padidėja rizika sudeginti tą variklį, veikiantį, besisukantį.
|
Patvirtintas postulatas (indėnų laikų) pamatai dūmus, reiškia išėjo į amžinybę  |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 25, 11:40 |
|
|
|
|
Tamsta nori atidaryti kampriesarių turgelį?
Geriau su Pyrex pasitargavok. Uns nor prakišti 0,5kW trafą ... tegul pateik archimedikas, kun to trafo antrinė (14A ir 36V) duos prie kompresoriaus starto, kai kampreisarius prašo kokių tenas 30-40A. Kas tenas to 0,5kW antrinėj bus? Bus kažkiek aliektras į "pliusą" , o gal kap tik į "minusą".
Aš tai be 1,5-2kW, ant to trafo nepasirašyčiau ir tai su sąlygą, kad bus galima Pyrex'ui grąžinti, jei tame sovietinio voratinklio elektros tinkle, nuo apkrovos, randas elektrinis panašums į fotovoltinę batareiką - nuo apkrovos įtampa krenta, o srovė nebeauga.
Aišku, identiško panašumo nebus, srovė kažkiek didės, bet jei su tuo trafu, tinkle įtampa sės iki 150-160V tai nieka gera iš to trafą.  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kompresoriaus startas ant per žemos įtampos |
Parašytas: 2026 01 25, 12:06 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
Tamsta nori atidaryti kampriesarių turgelį? |
Dalinuosi galimais variantais pagal temą, ir tiek.
| Citata: |
| Uns nor prakišti 0,5kW trafą ... |
Ir man kažkada teko panašiai daryti. Gavau didelį autotransformatorių - paderindavau išėjimo įtampą bei apkrvos impedansą pagal linijos galimybes - panašiai, kaip jau kolegos minėjo. Veikia.
| Citata: |
jei su tuo trafu, tinkle įtampa sės iki 150-160V tai nieka gera iš to trafą.  |
Pas save ir 120V esu matęs. Buvo pagundų 110V įrangą naudoti - bet kartais ir 245V būdavo. Tiesa, retai - trumpam.
Prastos būklės vidinis tinklas, asimetrinė nepastovi apkrova. |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|