Forumas » Pareiškimai, padėkos, skundai » ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
 |
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 13:21 |
|
|
|
rammas rašo: |
Gal ir gerai, nes nematau, tad negaliu ginčytis.
Jei gerai iš foto suprantu, tai nuo tranzitinio kabelio gnybtyno, 6 kvadratai eina į galią ribojantį "automatą" o iš "automato" į skaitiklį?
Tad jei kartu su šio skydo atnaujinimu, vartotojas iš savo buto atvedė naują kabelį, savo bute įrengė "automatų" skydelį, tai vartotojo kabelis turi būti pajungtas tiesia į apskaitą.
Kita kalba, jei iš buto į šį skydą liko "originalūs" dratai, musiau to buto, kuriam tarp 40A, tik 16A - 20-as butas. . |
Tranzitinio gnybtai -> automatas -> skaitiklis -> automatas -> kabelis į butą
Su senais kabeliais turbūt nepavyktų išsisukti, nes reikia elektriko (laisvai samdomo) parašo, su varžų matavimais bute. Jei chaltūrnai, tai elektrikas rizikuoja savo licencija... Gal ir yra tokių avantiūristų, nežinau... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Re: ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 14:12 |
|
|
|
kionig rašo: |
P. S. Užuot targavojus apie laidų storius ir elektrikų darbą kaip bobos, geriau padėkit temos autoriui teisingai užpildyti paraišką. |
Musiau, kad tame ESO interniete neįmanoma užpildyti paraiškos, kurioje būtų prašoma galią padidinti su trifaziu įvadu, temos autorius turi apsispręsti - paraišką trifaziam įvadui ar paraišką galios didinimui ... temą reikia sekti nuo pirmo puslapio, jame tas buvo patarta.  |
|
|
|
|
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 14:22 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Tranzitinio gnybtai -> automatas -> skaitiklis -> automatas -> kabelis į butą |
Nafik reikalingas "automatas po apskaitos, jei prieš apskaitą yra?
Nebent iš buto su virykle, "originali" instaliacija - ateina trys linijos, tada po apskaitos trys "automatai" ... |
|
|
|
|
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 17:10 |
|
|
|
rammas rašo: |
Chulio rašo: |
Tranzitinio gnybtai -> automatas -> skaitiklis -> automatas -> kabelis į butą |
Nafik reikalingas "automatas po apskaitos, jei prieš apskaitą yra?
.................... ... |
Aš to paties klausiau elektriko, kuris automatus keitė
Atsakymas - toks reikalavimas.
Jam išvažiavus automatą už skaitiklio bypass'inau  |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 19:53 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Aš to paties klausiau elektriko, kuris automatus keitė
Atsakymas - toks reikalavimas.
Jam išvažiavus automatą už skaitiklio bypass'inau  |
Nu tai indmūs pas tan uliektriką reikalavimai.
Šiaip jau pagal dabartinius "reikalavimus", tai vartotojo kabelio galas turi būti po plombom ir pati geriausia tam vieta skaitiklis, o jei iš skaitiklio į "automatą" ... tai tarp automatų, lygiagrečiai skaitikliui, "peremičką" užmetei ir verdi per naktį samagoną už dykai.
Ne veltui sovietinę santvarką vadino žydiška, net tuose skyduose atbulai viskas buvo daroma. Nuo tranzito kirtikliai arba vienas dyyydialys automatas, kuris komutuodavo dvi fazes ir neutralę. Toliau apskaita, po apskaitos tada galią ribojantys buto automatai, vienas, du ar net trys ...
Dabar, nuo tranzito, į galią ribojantį "automatą", iš "automato" į apskaitą, o iš apskaitos į buto ar namo, automatų skydelį. |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 02, 20:15 |
|
|
|
rammas rašo: |
...............
Nu tai indmūs pas tan uliektriką reikalavimai.
............................... . |
Rodė schemą pagal kurią ESO liepia daryt.
rammas rašo: |
...............
Šiaip jau pagal dabartinius "reikalavimus", tai vartotojo kabelio galas turi būti po plombom ir pati geriausia tam vieta skaitiklis, o jei iš skaitiklio į "automatą" ... tai tarp automatų, lygiagrečiai skaitikliui, "peremičką" užmetei ir verdi per naktį samagoną už dykai.
............................... . |
Šiaip tie automatai (tarp įvado ir skaitiklio) kur fotkėj būdavo užplombuoti. Kaimynas neseniai galią didinosi, tai ESO dar neužsiplombavo. Skaitikliai užplombuoti. Tai kai ESO padarys tai ką turi padaryti - peremyčkei vietos neliks
Pamenu, kai aš didinausi galią: skambinausi, klausiau kada užsiplombuos. Sakė "tuo pačiu kai keisim skaitiklius" . Gavosi gal po metų ar pusantrų  |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 09:50 |
|
|
|
Nebepamenu, o ir nelabai gilinausi... Sakė "aš turiu padaryti taip". O paskui... kadangi antras (už skaitiklio) automatas ne ESO reikalas.... Ypač kai bute yra automatų skydinė... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 10:48 |
|
|
|
Tenai truputi nesąmonių pripaišyta, kam ją ESO laiko, rodo, neįsivaizduoju.
Tame pačiame ESO yra normalus dokumentas, su kirtikliais ir be kirtiklių, pavadinimu:
ĮVADINĖS APSKAITOS SPINTOS SKIRTOS TRIFAZIAMS TIESIOGINIO JUNGIMO APSKAITOS PRIETAISAMS ĮRENGTI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Kita popierka, matyt naujesnė, patvirtinta 2015 m. schemose nebėr kirtiklių.
Senuose daugiabučiuose pagal tas rekomendacijas nepadarysi, nes iš buto gali ateiti net trys linijos, todėl ir daro pagal situaciją ... kaip konkrečiai daro, kažkada buvau užmetęs akį, bet dabar nepamenu, išgaravo iš galvos.  |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 11:12 |
|
|
|
Chulio rašo: |
Nebepamenu, o ir nelabai gilinausi... Sakė "aš turiu padaryti taip". O paskui... kadangi antras (už skaitiklio) automatas ne ESO reikalas.... Ypač kai bute yra automatų skydinė... |
Tai kokio bieso tas uliektrikas tą antrą "automatą" po apskaitos statė, kai bute turi "automatų" skydelį? Buto įvado kabelis tiesiai į apskaitą ir mažiau visokių nesąmonių bei galimų gedimų ir viskas atitinka pagal šviežiausią madą.  |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 12:42 |
|
|
|
rammas rašo: |
Tenai truputi nesąmonių pripaišyta, kam ją ESO laiko, rodo, neįsivaizduoju. |
Dokumentai tavo nuorodose - 7+ metų senumo redakcijos.
Mano nuorodoje - ~4 metų senumo. Matyt todėl ir laiko.
Skaitiklį iš abiejų pusių atjungiantys įrenginiai reikalingi tam, kad būtų galima saugiai pakeisti skaitiklį.
Jei pvz. schema su 1 automatu be kirtiklio ir abonentinis kabelis pajungtas tiesiai į skaitiklį - skaitiklį pakeisti problematiška, jei dėl kokių nors priežasčių tuo laidu ateina įtampa. Tai gali būti ir gedimas kliento pusėje, ir koks nors saulės inverteris ar dar kas nors.
Kirtiklis prieš skaitiklį + automatas už skaitiklio pasiteisina pvz. išmanaus skaitiklio atveju - jei klientas daro remontą / išvykęs ar šiaip automatą išjungęs - skaitiklis išlieka online ir klientas be problemų gauna sąskaita už suteiktas paslaugas. |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 13:11 |
|
|
|
SG rašo: |
rammas rašo: |
Tenai truputi nesąmonių pripaišyta, kam ją ESO laiko, rodo, neįsivaizduoju. |
Dokumentai tavo nuorodose - 7+ metų senumo redakcijos.
Mano nuorodoje - ~4 metų senumo. Matyt todėl ir laiko.
Kirtiklis prieš skaitiklį + automatas už skaitiklio pasiteisina pvz. išmanaus skaitiklio atveju - jei klientas daro remontą / išvykęs ar šiaip automatą išjungęs - skaitiklis išlieka online ir klientas be problemų gauna sąskaita už suteiktas paslaugas. |
Tenai kur įdėjai tą ale naujesnę nuorodą, tai nesąmonių pripaišyta. Nuo kada vartotojo kabelio neutralės gysla jungiama prie N šynos o nei į apskaitą? Net skaitiklio instrukcijoje nurodoma kaip jungti.
Sviestas sviestuotas visiškai beprasmis, nes name, bute yra "automatų" skydelis, kuriame, kai kas ant viso skydelio stato kirtiklį ir ką nori išjungi ir išvažiuoji, mundras skaitiklis lieka po įtampa ir siunčia tamstai sąskaitas.
SG rašo: |
Skaitiklį iš abiejų pusių atjungiantys įrenginiai reikalingi tam, kad būtų galima saugiai pakeisti skaitiklį.
Jei pvz. schema su 1 automatu be kirtiklio ir abonentinis kabelis pajungtas tiesiai į skaitiklį - skaitiklį pakeisti problematiška, jei dėl kokių nors priežasčių tuo laidu ateina įtampa. Tai gali būti ir gedimas kliento pusėje, ir koks nors saulės inverteris ar dar kas nors.
. |
Vat dėl šito nežinau, kaip skaitiklis keičiamas, gal gamintojams ir įdedamas dar vienas komutavimas, o gal keičiant skaitiklį, atjungia nuo skirstomojo tinklo, o vartojančio gamintojo kabelį "užtrumpina".
Negi dabar naujuose skyduose, vartotojams prie apskaitos stato ir kirtiklį ir automatinį jungiklį.
Nu reiks kokį šviežiai sumontuotą skydą apšnipinėti.  |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 13:42 |
|
|
|
rammas rašo: |
Vat dėl šito nežinau, kaip skaitiklis keičiamas |
Atvažiuoja specialiai apmokytas žmogus ir pakeičia, užplombuoja.
Citata: |
vartojančio gamintojo kabelį "užtrumpina" |
Pavojinga... Ir nuostolių, ir orientacijos pakeitimo rizikų yra.
Citata: |
Negi dabar naujuose skyduose, vartotojams prie apskaitos stato ir kirtiklį ir automatinį jungiklį.
Nu reiks kokį šviežiai sumontuotą skydą apšnipinėti.  |
Kataloge visokių schemų yra
https://elga.b-cdn.net/spintos/Spintos%20Catalog%20May%207%202024.pdf
Teko naujai montuojamą apskaitos skydą matyti - ten buvo kirtikliai + automatai. |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 14:58 |
|
|
|
Nu tai skiemū vysokiū tenai yr, bet neradau tokios skiemas, kuri numaliavota tap, kap tavo toje šviežioje ESO nuorodoje.
Visokios schemos tai nereiškia, kad bet kur, bet kokią schemą gali taikyti.
Kur teko tokį, su kirtikliu ir automatinių jungikliu, skydą matyti? Skirtas buto, namo buitiniam vartotojui ar kokiam nors fabrikui, ofisų pastatui, daugiabučio bendro naudojimo aliektrai?
SG rašo: |
Atvažiuoja specialiai apmokytas žmogus ir pakeičia, užplombuoja. |
Tai čia ir Marytei jasna, kad žmoga, o ne robotas atvažiuoja keisti. Tik nejasna, ar čia tos pačios saugumo taisyklės kaip ir keičiant apskaitą paprastam buitiniam vartotojui, ar čia koks operatyvinis darbuotojas, darbams po įtampa, kurią saulininkas-babytnikas gali užfundyti.  |
|
|
|
|
 |
 |
ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba |
Parašytas: 2025 08 03, 15:29 |
|
|
|
rammas rašo: |
Kur teko tokį, su kirtikliu ir automatinių jungikliu, skydą matyti? Skirtas buto, namo buitiniam vartotojui ar kokiam nors fabrikui, ofisų pastatui, daugiabučio bendro naudojimo aliektrai? |
Keliabučio namo apskaita buvo iškeliama in laukų, ty padobnų in KSA-4-8 (žr. tų patį Elgos katalogų) užfundyjo - in anų ir laiptinės / sklepo / vartų / domofono (bendra) aliekta nuvein ant atskiro skaitikliaus, ir iš butukų po dratą iš kiekvieno.
Pas tą skydą ir iš skiemos, ir iš abrozdėliaus rubilnikai prasišviečia.
Citata: |
Tik nejasna, ar čia tos pačios saugumo taisyklės kaip ir keičiant apskaitą paprastam buitiniam vartotojui, ar čia koks operatyvinis darbuotojas, darbams po įtampa, kurią saulininkas-babytnikas gali užfundyti.  |
Nemysliju, kad kas normaliai keičia skaičiukus po įtampa.
Manau, kad kirtiklius + automats tur stoviet.
Arba 2 automatai, jei aliektriks papuola kap pas Chulio
Mislyju, kad kai technines sąlygas išdavinėja - tai ir rubilnikų pripaišo, jei reik.
Brungią kaštuoj tų apmokytų žmogų paruošci, da brungiau - baudas ir kompensacijas už saugos taisyklių nesilaikymą sumuokiet. |
|
|
|
|
 |
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Fun football drills
Football Training Equipment,
Defending drills football,
Kids football training kit |
|

|
 |