Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 29, 20:35 |
|
|
|
Dėkoju, užklausiau pažįstamo, iškart pasakė, kad reikia sukeisti du kondikus vietomis.. Dėl bendro supratimo, gal gali trumpai paaiškinti kam reikalingi diodai, kokiomis sąlygomis jie ten filtruoja ir kam to reikia? |
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 29, 21:13 |
|
|
|
tendem rašo: |
Dėl bendro supratimo, gal gali trumpai paaiškinti kam reikalingi diodai, kokiomis sąlygomis jie ten filtruoja ir kam to reikia? |
Tingiu. Kol kas tau užtenka žinot, kad jų reikia. O jei tikrai nori sužinoti tai tau jau kiti rašė - skaityk datasheet-ą. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 29, 22:11 |
|
|
|
tendem rašo: |
Supratau, apsaugos nebus, dėkui už atsakymus.
Dar vienas klausimas dėl pačio reguliuojamo šaltinio schemos, parašyta, kad galima naudoti 10000uF arba 14000uF 40V kondensatorius + 100uF 50V prieš LM338. Kam reikalingas tas 100uF ir ką jis keičia? Toks pats klausimas ir kam reikalingi du keraminiai kondensatoriai už LM338? |
ten tiesiog sumaisyta.
pries LM338 turi but talpus elektrolitas ir keramikinis. ir uz lm338 kitas elektrolitas (mazesnes talpos) ir kitas keramikinis.
talpumai nera labai svarbu - tiesiog kuo c1 talpesnis - tuo stabiliau veiks LM338.
keramikiniai - likutines kintamos ir visokiu parazitiniu kintamu filtracijai. jais galima apkabinet net ir tiltelio diodus, ir apsaugos jie principe aukstadaznius "zirzimus" ir "cypimus" isgaudo, bet realiai tai praktiskai nieko nedaro
pastovus - stabilesniam islyginimui.
ten tie 10000 ir 14000 - pieva. uztenka ir 1000mkf. normalu 4700-6800mkf, idealu 10000mkf ir daugiau, bet nebutina. kadangi laboratorinis, kuri kankinsi ir visokiu situaciju buna, tai elektrolitus paimk bent 50V itampai. su gera atsarga.
-----------
svarbiausia! - tai LM338 sumontuot ant radiatoriaus cia darbas nr1 pagal svarbuma radiatoriu nepagailek. diduma kaip trafas gali padaryt. nuo kompo proco kokio galima paimt pvz. |
|
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 30, 23:55 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
tendem rašo: |
Supratau, apsaugos nebus, dėkui už atsakymus.
Dar vienas klausimas dėl pačio reguliuojamo šaltinio schemos, parašyta, kad galima naudoti 10000uF arba 14000uF 40V kondensatorius + 100uF 50V prieš LM338. Kam reikalingas tas 100uF ir ką jis keičia? Toks pats klausimas ir kam reikalingi du keraminiai kondensatoriai už LM338? |
Nesąmonės ten parodytos. Kaip ir daugelis dalykų ką galima rasti tame dideliame šiukšlyne vadinamame internetu.
Štai teisinga schema. Beje šioje schemoje parodyti diodai D2 ir D3 būtini
Ir čia paaiškinta kam kuri detalė reikalinga.
Visi kondensatoriai gali būti ir dvigubai didesnės ir dvigubai mažesnės talpos, skirtumo nuo to nepajusi jokio. Tiktai C1 kuo didesnės talpos tuo geriau. (sveiko proto ribose) Ir 40 V ten greičiausiai nebūtina (tai priklauso nuo to kokį transformatorių naudosi) |
Jeigu išėjime reguliuojam iki 30V, kodėl kondikai 25V sudėti? |
|
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 03 31, 14:38 |
|
|
|
Maitinimo šaltinio apsaugai nuo trumpo jungimo patogu naudoti herkoną. Kelios vijos duotai srovei tinkamo laido ir valdantįjį elementą į korpusą arba per relę užblokuoji. Gaunasi labai maža varža ir įtampos kritimo kaip ir nėra. |
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 04 02, 20:06 |
|
|
|
Sveiki,
Prikabinu schemą, volt-amp meteris rodo neteisinga įtampą.. ,kažkas pjaunasi.
Užmaitinos už LM338 veikia gerai, tačiau išsijungia įtampą sumažinus <4V.
Neabejoju, kad seni vilkai iškart pasakys naujoko klaidą?
|
|
Paskutinį kartą redagavo tendem, 2018 04 02, 20:16. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 04 02, 20:15 |
|
|
|
O kam tau tas antras tiltelis ir dar kondensatorius?
Tiesiog is transformatoriaus vidurinio tasko reikejo paduoti i ampervoltmetro plona raudona, o plona pilka(o gal juoda) palikti laisva ir tiek reikalu.
Del visako nepamaisytu ir elektrolitas i GND, jei nera paciame ampervoltmetre. |
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 04 02, 21:55 |
|
|
|
tendem rašo: |
Paduoti kintama be diodo i voltampermetra? |
Pulsuojant tai ne kintama, todel ir sakau, jei nera jame elektrolito - dek isorini, o kad dar labiau sumazinti pulsacijas - dioda ir RC grandine.
Ismok pagaliau schemas skaityti ir suprasi tada ka ten veikia juodas storas laidas. |
|
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 04 03, 11:44 |
|
|
|
cia pribure konkreciu nesamoniu jungimuose
dvipoli maitinima tiesiogiai sukerge su vienpoliu cia tikrai neeiline kuryba...
gal pradek galvot kazka, pries jungdamas bet koki laida belenkaip
man klausimas, kaip ten tas voltampermetras dar nenustipo? LM'ke tai gana atspari tokiems durniavimams
-------------
jei tu nori matuot dvi vietas, turi naudot du voltampermetrus.
arba daryt atskirtus laike matavimus su vienu voltampermetru. pvz perjunginet matavimo linijas jungikliais-komutatoriais. dubliuot du matavimus i viena net per "isrisancius" diodus negalima, nors ten kazkas kaip ir gautusi pamatuot - tik nelabai aisku kas |
|
|
|
|
|
|
|
Trumpo jungimo apsauga reguliuojamam maitinimo saltiniui |
Parašytas: 2018 04 04, 19:18 |
|
|
|
Puiku, kad pradedi skaityt schemas ir kazka suprast.
Butu labai gerai, jei ismoktum normalaus dydzio fotkes det!
Dar dasidek ta dali schemos, kuri igalina reguliuoti nuo 0V, srove riboja, termo regulaicija/apsauga ir nepaduoda itampos, pakol neveikia 0V pakopa.
Potensus dek daugiasukius ir netaupyk, dek Bourns arba bent Vishay.
Neieskok butinai 4k7, cia tinka ir 5k arba 1k ... 10k jei reguliavimo dali padarysi su Op-Amp'ais.
Teisingai, dar pridek iejimo itampos perjungima tarp pilnos itampos ir vidurio tasko, kad lmke maziau kaistu. |
|
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2018 04 04, 19:26. Redaguota 2 kartus(ų) |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|
|
|