Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 17:53 |
|
|
|
|
Kyla klausimas ar yra tokie dvipoliai automatai, kad abi fazes i juos jungti?
Daugumoj tokie automatai kiek mačiau skirti fazei ir nuliui atjungti, tai tokie gali netinkamai veikti su dviem fazem. |
|
|
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 18:30 |
|
|
|
|
| bartkiukas rašo: |
| Daugumoj tokie automatai kiek mačiau skirti fazei ir nuliui atjungti |
Parodyk kur tu tokių matei, svaiguly. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 18:39 |
|
|
|
|
| bartkiukas rašo: |
Kyla klausimas ar yra tokie dvipoliai automatai, kad abi fazes i juos jungti?
Daugumoj tokie automatai kiek mačiau skirti fazei ir nuliui atjungti, tai tokie gali netinkamai veikti su dviem fazem. |
Koks tas netinkamas veikimas?
Tai yra mechaniškai sudubliuoti du vienpoliai "automatai".
Taip kaip ir tripolis ...
O panaudojimas jau yra kitas dalykas, daugiau paremtas įrenginių eksploatacijos saugumu.
Yra tekę matyti, tripolį "automatą" ant viens fazės. Jo dalys sujungtos nuosekliai sumažina avariniu momentu neatjungimo galimybę, jei suvirtų vieni kontaktai.
Tik reikia žiūrėti, kad būtų ne 1P+N, nes tenai suporuotas "automatas" su kirtikliu.
Kaip pvz.:
http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=164&id=002142504
O 2P
http://www.etibaltus.lt/product-search-2?view=ident&levelid=164&id=261021107
Nes neaišku, kas tenai yra kaitlentės viduje, srovės tarp fazių tekės, ar tarp fazių ir neutralės. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 18:41 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| bartkiukas rašo: |
| Daugumoj tokie automatai kiek mačiau skirti fazei ir nuliui atjungti |
Parodyk kur tu tokių matei, svaiguly. |
Tėvukai, gal geriau jau tu eik "ant pensijos".
Rytoj, specialiai tau, padarysiu foto iš valdymo skydo ..  |
|
|
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 19:06 |
|
|
|
|
rammas dekui tau.
Apšvietei, db jau viskas aišku.
Gerai, kad nors vienas atsirado, suprantantis, ir sugebantis paaiškinti.
Dar karta ačiū!  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 05, 20:12 |
|
|
|
|
Evaldas_S radau kur yra rekomendacija didelės galios prietaisus jungti atskira linija.
Lietuvos statybininkų asociacijos, statybos taisyklės, Žemos įtampos įrenginių montavimas, Technologinis aprašymas. 6 skyrius,
6.4 Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine
6.7 Didesnės galios imtuvai turėtų būti maitinami atskiromis grandinėmis
Gal ir dar kur yra tai reglamentuota neturiu laiko ieškoti.
Nesu tikras ar šis dokumentas yra oficialus, bet manau, kad jei jis ir rekomendacinio pobūdžio, tai tikrai yra remtasi ir oficialiomis taisyklėmis ir inžinierių patirtimi, todėl aš renkuosi vadovautis šiomis rekomendacijomis ir nereikia kritikuoti be reikalo ir laidyt sarkastiškas replikas Suprantantys žmones. |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 06:31 |
|
|
|
|
| bartkiukas rašo: |
Evaldas_S radau kur yra rekomendacija didelės galios prietaisus jungti atskira linija.
Lietuvos statybininkų asociacijos, statybos taisyklės, Žemos įtampos įrenginių montavimas, Technologinis aprašymas. 6 skyrius,
6.4 Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine
6.7 Didesnės galios imtuvai turėtų būti maitinami atskiromis grandinėmis
Gal ir dar kur yra tai reglamentuota neturiu laiko ieškoti.
Nesu tikras ar šis dokumentas yra oficialus, bet manau, kad jei jis ir rekomendacinio pobūdžio, tai tikrai yra remtasi ir oficialiomis taisyklėmis ir inžinierių patirtimi, todėl aš renkuosi vadovautis šiomis rekomendacijomis ir nereikia kritikuoti be reikalo ir laidyt sarkastiškas replikas Suprantantys žmones. |
Tai iš pasenusių taisyklių. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 06:34 |
|
|
|
|
Taip, taip, parodyk man Isodos mokiny prie kurio šio automato gnybto reikia N o prie kurio L jungti taip kaip rašo anas svaigulys  |
|
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2018 03 06, 06:44. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 06:38 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| bartkiukas rašo: |
Evaldas_S radau kur yra rekomendacija didelės galios prietaisus jungti atskira linija.
Lietuvos statybininkų asociacijos, statybos taisyklės, Žemos įtampos įrenginių montavimas, Technologinis aprašymas. 6 skyrius,
6.4 Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine
6.7 Didesnės galios imtuvai turėtų būti maitinami atskiromis grandinėmis
Gal ir dar kur yra tai reglamentuota neturiu laiko ieškoti.
Nesu tikras ar šis dokumentas yra oficialus, bet manau, kad jei jis ir rekomendacinio pobūdžio, tai tikrai yra remtasi ir oficialiomis taisyklėmis ir inžinierių patirtimi, todėl aš renkuosi vadovautis šiomis rekomendacijomis ir nereikia kritikuoti be reikalo ir laidyt sarkastiškas replikas Suprantantys žmones. |
Tai iš pasenusių nebegaliojančių elektros įrenginių įrengimo taisyklių. O šiaip tai atsi..isk ir daryk kaip nori, ar kaip tas energetikų rengimo centro absolventas aiškina, man px.
Ne tu pirmas ir ne paskutinis toks čia, kuris ne paklaust ateina, o pritarimo savo svaiguliams laukia. |
|
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 06:53 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| bartkiukas rašo: |
Evaldas_S radau kur yra rekomendacija didelės galios prietaisus jungti atskira linija.
Lietuvos statybininkų asociacijos, statybos taisyklės, Žemos įtampos įrenginių montavimas, Technologinis aprašymas. 6 skyrius,
6.4 Elektros mašinos, aparatai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine
6.7 Didesnės galios imtuvai turėtų būti maitinami atskiromis grandinėmis
Gal ir dar kur yra tai reglamentuota neturiu laiko ieškoti.
Nesu tikras ar šis dokumentas yra oficialus, bet manau, kad jei jis ir rekomendacinio pobūdžio, tai tikrai yra remtasi ir oficialiomis taisyklėmis ir inžinierių patirtimi, todėl aš renkuosi vadovautis šiomis rekomendacijomis ir nereikia kritikuoti be reikalo ir laidyt sarkastiškas replikas Suprantantys žmones. |
Tai iš pasenusių taisyklių. |
Kas į ką baksnoja ...
Jei jau pats nukaršai, tai nereiškia, kad 2016 m taisyklės pasenusios.  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 06:56 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
Taip, taip, parodyk man Isodos mokiny prie kurio šio automato gnybto reikia N o prie kurio L jungti taip kaip rašo anas svaigulys  |
Kantrybė dorybė, rašiau, kad padarysiu foto, gamyklinio skydo, specialiau tau, kad į amžiaus galą žinotum ir nebūtų gėda elektriku vadintis.  |
|
|
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 07:20 |
|
|
|
|
| Teorija gerai, bet praktiškai, kai reikia 2P automatinio jungiklio, pvz "ABB", "hager" ar "Legrand", - tai nėra, neturim, reikia užsakyti. niekas neperka, niekam nereikia ir tt. Arba lauki to "deficito" kol užsakys, arba statai 3P. |
|
|
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 09:00 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
Jei jau pats nukaršai, tai nereiškia, kad 2016 m taisyklės pasenusios.  |
Tai pasiskaityk tas taisykles nors retkarčiais durneli. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
Kaitlentės ir orkaitės pajungimas |
Parašytas: 2018 03 06, 09:02 |
|
|
|
|
| SD-fugasas rašo: |
| Teorija gerai, bet praktiškai, kai reikia 2P automatinio jungiklio, pvz "ABB", "hager" ar "Legrand", - tai nėra, neturim, reikia užsakyti. niekas neperka, niekam nereikia ir tt. Arba lauki to "deficito" kol užsakys, arba statai 3P. |
O, yra, pasirodo, čia ir adekvačių žmonių, ne tik G. Isodos pasekėjai. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,