Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 15:44 |
|
|
|
|
| Jei ten ne inverterinis valdymas ir paprastas issipletimo voztuvas, o ne elektroninis(tyngiu skaityti ta pdfa visa) tai turetu gan paprastai gautis, atskirai valdysis kompresorius, ventiliatorius ir trieigis voztuvas. Sildymo metu reikes paduoti faze kompresoriui ir ventiliatoriui, o atsisildymo metu reikes paduoti tik kompresoriui ir trieigiui voztuvui. Tokia matematika butu jei ziurint paprastai. Jei lendant giliau i miska tai reikes visokiu apsaugu, laikmaciu, teisingo atsildymo valdymo ir pan. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 15:51 |
|
|
|
|
| audriusk3000 rašo: |
| O idomu nuo ko inverteris ima signala, pagal ka reguliuoja kompresoriaus apsukas. Nes antriniam bloke be inverteriaus darbo kitko nematau ka reikia valdyti. |
as turiu viena toki bloka tai ten daznio keitiklis su tuo paciu procesorisum kaip ir viska kita valdomas. todel atskirai jo valdyti nepavyks
speju kad visur bus taip pat, todel jokio signalo niekam tu nepaduosi.
beje prie kot ka sake tomas reikia priedti kad siulaikiniuisue siurbliuose bus ne vien tik tas trieigis voztivas bet dar ir srauto valdymo kranelis kuris regulioja slegi sistemoje. tas kranelis valdomas zingziniu varikliu.
tirigiui voztiviu grecisuisa reikai duoti ne nuolatine srove bet tik reikiamos krypties impulsa i kuria kuse ji pradaryti.
as karta padavisu tiesiai 220 tai baisiai barsketi pradejo  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 16:01 |
|
|
|
|
Kodel nepavaldysi?
Pas mane akumuliacines talpos nebus, trieigio pamaisymo voztuvo nebus, saldymo funkcijos nebus, papildomai pagalbiniu elektriniu tenu nebus. Visai tai sueina i valdymo bloka.
Bus tik vienas cirkuliacinis siurbliukas sildymui i grindis. |
|
|
|
|
|
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 16:18 |
|
|
|
|
Tai kas tada is to bloko kuri nupirksti liks?
Net jei kai kuriu komponentu nenaudosi juos vistiek turesi kazkaip kontroliuoti kad jie butu reikiamai nustatyti, kitu atveju reikes juos mechaniskai isimti.
srauto reguliavimo kranelio tau betkokiu atveju reikes ir ji teks atitinkamai paderinti |
|
|
|
|
|
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 17:07 |
|
|
|
|
| audriusk3000 rašo: |
| Taip, butent del to ir nenoriu pirkti viso valdymo bloko. Kadangi man daug ko nereikia |
Rizikuoji netekti garantiju isoriniam blokui. Bent pas mus buvo toks atvejis, kai po garantijos, pradejo gesti valdymas ir ne viena karta. O originalus blokas buvo su "gera kaina", tai buvo perdaryta su Schneider Electrik vadikliais. Bet cia situacija su ateitimi, nes tokiu priziurimu sistemu kelios desimtys. |
|
|
|
|
|
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 18:31 |
|
|
|
|
| Digix rašo: |
manau kad po tokiu pedarinejimu apie garantijas jau nera ni kalbos  |
Butent daroma su negarantiniais. Kam kisti pinigus, kol ji galioja. |
|
|
|
|
|
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 18, 21:48 |
|
|
|
|
| Na siaip idomu. teko kelta tokiu ss oras vanduo krapstyti tai visu vidaus ir isores valdymas buvo atskiras o isorinis blokas arba gaudavo valdymo signalus is vidinio bloko arba statydavosi jumperiai kad jis dirbs stand-alone rezimu. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 19, 18:17 |
|
|
|
|
Tas issipletimo kranelis ir yra termoreguliacinis issipletimo voztuvas apie kuri as kalbejau, senesniuose blokuose budavo arba mechaninis arba isvis tik kapiliaras padarytas, naujesniuose kaip ir digix minejo jau buna elektroniniai su zingsniniu varikliu, neretai dar jis net ir ne vienas buna, o keletas ju. Trieigiui voztuvui greiciausiai, kad tiks ir paprastas 230V arba 12V priklausomai nuo to kokia rite uzdeta.
Autoriui ziuriu vis dar nedaeina, kad jam ji reikes valdyt nes jis uzsalines net ir esant +10 lauko temperaturai. O atsildymas - tas pats kas ijungtum saldyma tik be ventiliatoriaus. Apsivercia procesas ir tiek, lauko bloke esantis garintuvas patampa kondensatoriumi ir tokiu budu atitirpdinamos uzsalusios lameles.[/u] |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 20, 00:05 |
|
|
|
|
| Siaip jau nepsimoka ten ka nors atsildineti. Geriau tenais sildyti jei ss nepatempia. Tuomet mazaji rata padarai su silumokaiciu ir propilenn gliukoliu. |
|
|
|
|
|
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 20, 13:26 |
|
|
|
|
Visam pasaulyje silumos siurbliai dirba tokiu rezimu sidlo - atsisldo, o miegapele dabar pasake, kad neapsimoka taip.
Jei nori be atsisldymo zaisti tai tik iki +5/+10 galesi namus sildytis.
Ir uzsalimas yra ne del to, kad nepatempia silumos siurblys, o delto, kad tokia fizika - ore esanti dregme patekusi ant lameliu kuriu temperatura 0 arba maziau laipsniu paprasciausiai uzsala. Dabar imkit temperatura lauke +5 tai freono virimo temperatura automatiskai bus apie 0C / -2C. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurblio oras-vanduo valdymas |
Parašytas: 2016 11 21, 16:52 |
|
|
|
|
| audriusk3000 rašo: |
| Tai galima uzprogramuot po keliu valandu darbo, 10 min dirbti kaip oro kondicionierius - atitirpinimui |
Puiku, programuok taimerį ir paleisk tą savo šilumos siurblį. Tik po to nesistebėk kad elektros sąnaudos kur kas didesnės nei tu planavai. Bet aš jau minėjau - kol tu pats nesuprasi veikimo principo, naudingumo koeficiento (cof), temperatūrų-slėgių įtakos, tol tavo valdiklis (taimeris) ekonomijos neduos. |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|

|
 |