Re: Garazo instaliacija |
Parašytas: 2015 09 20, 23:41 |
|
|
|
|
| mantas1679 rašo: |
| sveiki . Pajungiau savo garaze 26 liuminecensines lempas 2x36w=72 ( 72x 26)=1872w , kabelis 1.5m2 , automatas C10 , ir pastebejau kad automatas nezymiai kaista. Kame galetu buti beda ? O gal nerimauju bereikalo ? Ir dar prie to pacio kadangi garazas didelis , reikia nusitempti trifazi y kita gala (reikalingos trys rozetes) ir prie to pacio noreciau noreciau pajungti 220v kokias 3 rozetes . Taigi klausimas ar galiu su vienu kabeliu tiek daug susivedzioti ? Ir paskirstymo dezutese persidaryt is 3-fazio y 1-fazy ? Ar geriau tempti dar viena laida vienfaziui ? ir deti atskira automata ? |
Trifaziui atsivesk vieną kabelį iš skydelio, o vienfaziui kitą. Laidų storį bei kiekį pasirink pagal atstuma, prietaisų galią ir kaip juos norėsi valdyt. Pvz. gali atsivesti tris vienfazius kabelius, į kiekvieną rozetę po atskirą bet gali ir vieną visoms trims rozetėms.
Dėl šviestuvų, tai automatuko galia yra labai ant ribos. Ir apskritai 1.5mm kabelis yra truputėlį plonokas tokiam skaičiui šviestuvų, ypač jeigu visos šviesos dega vienu metu. Geriau, kaip jau sakė, prasivesk antrą kabelį, kuriuo užmaitink pusę šviestuvų. Beje automatų nebūna C12 ar C13, sekantis po C10 yra C16. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Garazo instaliacija |
Parašytas: 2015 09 23, 19:38 |
|
|
|
|
Cosq 0.5/0.55, ir stovi po du blokelius lempoi, pagal skaiciavimus 8.5A stovi.. padekit kas ta reaktyvine apskaiciuot.. nes niekaip nesuprantu 1.5mm laidas 19A atlaiko , o dabar skaiciuok kaip nori 8.5 tera .. jei imtu daugiau nei 10A juk automata mestu lauk...
хостинг изображений png |
|
|
|
|
|
 |
Garazo instaliacija |
Parašytas: 2015 09 23, 20:23 |
|
|
|
|
| mantas1679 rašo: |
| Cosq 0.5/0.55, ir stovi po du blokelius lempoi, pagal skaiciavimus 8.5A stovi.. padekit kas ta reaktyvine apskaiciuot.. nes niekaip nesuprantu 1.5mm laidas 19A atlaiko , o dabar skaiciuok kaip nori 8.5 tera .. jei imtu daugiau nei 10A juk automata mestu lauk... |
Tu rašei
2x36w=72 ( 72x 26)=1872w
taigi skaičiuojam
1872/cos fi = 1872/0.5=3744 VA/230 V=16,28 A
1,5 kvadrato kabelis 19 A atlaiko pagal leistiną įkaitimą, bet įkaitimas jau gaunasi ant ribos ir stengiamasi, kad srovė tiek nesiektų. |
|
|
|
|
|
 |
Garazo instaliacija |
Parašytas: 2015 09 23, 20:59 |
|
|
|
|
Evaldas . Dekui. o sprendimo budas geriausias: isskirsyt y dvi fazes lempas ? Ar galima ir taip palikt ? |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|