Elektronika.lt
 2026 m. vasario 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2026 02 07, 19:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 4 poliu nuotekio rele
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 24
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
Va blin! Veikia! Smile zodziu trys fazes per SNR izeminimas I izeminimo kaladuka, nulis- kam jis reikalingas? Smile niekur nevedziau. Spaudi test mygtuka nieko rele nedaro.
Pasiemiau lempa su laidukais, ijungiau stakles viskas sukas ok!
Viena lempos laida prie korpuso, kita I faze - pyst rele suveike! Per visas tris fazes taip praejau per visas suveike! Vadinas viskas gerai. Very Happy

Nu iki specialisto kvalifikacijos nepasikelsiu nes reik dar daug knygu sugriauzt, bet specu jau galesiu greit vadimtis Very Happy


Tolokai tau dar iki specialisto vardo Rolling Eyes . Ar žinai, kam tas Test mygtukas reikalingas- ogi prie jo parašyta "check monthly" kitaip sakant, relę būtina patikrinti reguliariai, ar vidaus grandinės nenutrūko , nesitrumpino ir pan.Kitaip relė neatjungs, esant srovės nuotėkiui, kas gali būti labai pavojinga. Pas tave gi Test režimas neveikia. Razz
Kad suprasti, kas yra kas, sužinok, kas yra tavo minėtas Minusas, kurio AC grandinėse nėra iš principo, kas yra Neutralės laidas, tavo kolūkietiškai vadinamas nuliu, ir kas yra PE laidas, arba Įžeminimas
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
gydot cia su sausa teorija kuri praktikoj neveikia. Zinau kam tas mygtukas ir maciau kas ten parasyta. Pasakojat kad sujungus fazes kad ir be neutrales turi veikt bet praktikoj tai neveikia o jei neutrales staklese nera tai ir nera ka I rele pajunkt.
Daug kas uzuomenas meto o trumpai ir suprantamai paaiskint nieks negali iskyrus evalda. Jei nori padaryt kad mygtukas veiktu turi ir neutrale pajunkt I rele o kitam reles gale izeminima nuo stakliu, tada mygtukas veikia bet jei mygtukas veikia nereiskia kad viskas tvarkoj nes tokiu atveju jei sukeli dirbtina nuoteki I korpusa rele nieko neatjungia vadinas jei butu nuotekis tai trenktu per nagus.
Tai geriau lai mygtukas neveikia bet jei nuotekis tegu rele suveikia
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
gydot cia su sausa teorija kuri praktikoj neveikia. Zinau kam tas mygtukas ir maciau kas ten parasyta. Pasakojat kad sujungus fazes kad ir be neutrales turi veikt bet praktikoj tai neveikia o jei neutrales staklese nera tai ir nera ka I rele pajunkt.
Daug kas uzuomenas meto o trumpai ir suprantamai paaiskint nieks negali iskyrus evalda. Jei nori padaryt kad mygtukas veiktu turi ir neutrale pajunkt I rele o kitam reles gale izeminima nuo stakliu, tada mygtukas veikia bet jei mygtukas veikia nereiskia kad viskas tvarkoj nes tokiu atveju jei sukeli dirbtina nuoteki I korpusa rele nieko neatjungia vadinas jei butu nuotekis tai trenktu per nagus.
Tai geriau lai mygtukas neveikia bet jei nuotekis tegu rele suveikia


per mazai zinai dar kaip veikai nuotekio rele ... beje trifazej test mygtukas sujubgtas tik su kaikuriA viena gaze ir O O NE TARP FAZIU......

_________________
teoriškai arklys- praktiškai nepaveža
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Tai jeigu test mygtukas sujungtas su kazkuria viena faze tai turetu veikt ir be neutrales tas test mygtukas bet taip nera. Jeigu jis veiktu tik nuo vienos fazes tai kitos dvi jei pramustu I korpusa tai rele nesuveiktu cia taip iseina palei ta teorija?
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
Tai jeigu test mygtukas sujungtas su kazkuria viena faze tai turetu veikt ir be neutrales tas test mygtukas bet taip nera. Jeigu jis veiktu tik nuo vienos fazes tai kitos dvi jei pramustu I korpusa tai rele nesuveiktu cia taip iseina palei ta teorija?


Teorija, teorija- tu perdaug kvailas, kad teoriją kritikuoti. Perskaityk ir pasistenk suprasti, ką rašo tau atsakymuose, o ne savo "praktiką" visiems prikaišiok. Susiraski RCD relės aprašymą internete, jų yra dešimtys ir bandyk suprasti, ji yra paprasta kaip grėblys, kai supranti, kas yra kas. Jos vidaus schema labai paprasta- 4 vienodų pirminių apvijų transformatorius, ir viena antrinė apvija , prie šios apvijos prijungtas atjungimo elektromagnetas. Kai pirminių apvijų ( vektorinė) srovių suma pasidaro nelygi 0, relės elektromagnetas paveikia ir jėgos kontaktai atsijungia. Viskas. Jei tiek suprasi, jokių klausimų nebekils
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
Tai jeigu test mygtukas sujungtas su kazkuria viena faze tai turetu veikt ir be neutrales tas test mygtukas bet taip nera. Jeigu jis veiktu tik nuo vienos fazes tai kitos dvi jei pramustu I korpusa tai rele nesuveiktu cia taip iseina palei ta teorija?


pasidek ant stalo uzteks ir vienos fazes issiaiskink kant kurios fazes veikia testas issiaiskink pasemes lempa kaip reik jungti kad nemestu teisingai pajungus nors viena lempa o kada ismes pajungus ir keliu kiloomu varza.....zaizdamas tarp neuatralkes ir izeminimo


Paskutinį kartą redagavo zigmas123, 2015 03 12, 21:56. Redaguota 1 kartą

_________________
teoriškai arklys- praktiškai nepaveža
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Aciu Vidai uz issamu atsakyma. Nemazai skaiciau paskutinem dienom apie tas reles tai tiek kiek parasei tai panasiai ir supratau. Dabar tik noreciau isitikint ar gerai taip kaip pasijungiau ar dar yra kokiu tobulesnibudu mano atveju pasijungti ta rele?
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Noreciau dar jusu visu paklausti keliu watu lempute butu galima naudoti kaip testavimo elementa kad atitiktu 30mA?
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas tau viska parašė:
1. Užmaitini relę (iš viršaus) 4 laidai: 3 fazės ir 1 neutralės.
2. Apačioje jungi 3 laidus tik fazes į automatą ir po to stakles.
3. Jei staklėse neutralės kontakto nėra, jo niekus nejungi.
4. Ant staklių įžeminimo kontakto jungi tik PE (žaliai geltoną) gyslą, o kitame gale prie skydo PE gnybto.

Ir viskas.
Jei staklės veikia reiškia neutralės nereikia. Jei meta kažkas negerai.
Tarkim jei nebūtų skiriamojo trafo 400/230 ar 400/24 valdymo grandinių maitinimui arba valdymo grandinės būtų ne 400 V, o 230 V (naudotų neutralę), tada būtų nuotekis. Tokiu atveju po SNR statoma nuo korpuso izoliuota šynelė (arba jei įrenginys vienas tiesiog jungiama to įrenginio neutralės gysla), o visų įrenginių maitinamų iš SNR neutralės jungiamos prie tos šynelės. įrenginių neutralių ir PE gnybtai negali kontaktuoti ar būti tie patys.

Dar vienas pastebėjimas, pas mus montažo ArAliai buvo užsirovę, kai kelių SNR neutrales sujungė į vieną N šynelę. Kiekvienai SNR atskira N šynelė, kuri yra izoliuota nuo Įžeminimo.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
Noreciau dar jusu visu paklausti keliu watu lempute butu galima naudoti kaip testavimo elementa kad atitiktu 30mA?


Bet kokią skirtą 230V

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
isdestei viska labai puikiai ir aiskiai Aciu!

Gal kvaila klausti bet tiesiog smalsu- o ar yra koks skirtumas is kurios puses uzmaitinti is virsaus ar is apacios? Smile
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Žinoma, kad yra. Šiaip veiks ir vienu ir kitu atveju tik reikia žinoti, kad reikia užmaitini iš vienos pusės (tame tarpe ir neutralė maitinanti turi būti iš tos pačios pusės, kur yra pajungtos SNR maitinančios fazės). Vienaip ar kitaip jungti gerai ar blogai negaliu spręsti nesidomėjau tuo, bet taip mačiau pajungta ir viskas veikė.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:
Tai jeigu test mygtukas sujungtas su kazkuria viena faze tai turetu veikt ir be neutrales tas test mygtukas bet taip nera. Jeigu jis veiktu tik nuo vienos fazes tai kitos dvi jei pramustu I korpusa tai rele nesuveiktu cia taip iseina palei ta teorija?

netaip supratai. tau cia blogai isaiskino. primelavo siektiek. trifaze SNR turi bendra apsaugos mechanizma, kuris reguoja i 6 nuotekio tipus. tris fazinus ir tris tarpfazinus.
o testo mygtukas trifazej SNR gali but pajungtas ivairiai. bet jis netikrina visu sesiu budu iskart. jis tikrina tik viena buda. tu to budo nenaudoji tiesiog - nes nepajungei neutrales laido UZ reles. nes nemoki atskirt neutrales nuo izeminimo staklese Very Happy Very Happy Very Happy tau ten miegapele biski bande paaiskint, kad stakles gali tekt siektiek perdirbt, kad issivest neutrale. ji yra - bet tu nezinai kur ieskot Very Happy del to tau testo mygtukas ir neveikia.
jei SNR rele vienfaze - tai ten tiesiog 1 apsaugos budas ir jis sutampa su testu. o trifazej SNR testas tikrina tik viena buda - o likusiu 5 - ne. likusius tu tegali patikrint tik su lempa ir laidais. ir beja tepatikrinai tik viena is keturiu apsaugu, nes staklese fazes sujungtos bendram taske ir nesvarbu kad visas tris atskirai bandei - suveikinejo tik vienas budas Very Happy o tarpfazinio tu nepatikrinai, nes neisiskaitei iki galo kur aprasiau kur reikia jungtis su lempa.
vienu zodziu panasu kad tu ta savo SNR pajungei teisingai, bet nepilnai panaudojai. tikrint ar nesugedo tegalesi tik su lempa Very Happy jei stakliu variklis turi 6 isvadus (variklo dezutej), tai neutrale gali atsivest nuo triju isvadu kur uztrumpinti. papildomu laidu. is ten ir pajungsi i reles neutrale.
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
stronghold rašo:

Gal kvaila klausti bet tiesiog smalsu- o ar yra koks skirtumas is kurios puses uzmaitinti is virsaus ar is apacios? Smile

jei testo mygtukas pajungtas nuo neutrales - tada trifazei SNR yra sioks toks skirtumas is kurios puses ji pajungta. kai nenaudoji neutrales isejime, is vienos puses pajungus SNR - testo mygtukas veiks, is kitos - neveiks.
 4 poliu nuotekio rele
PranešimasParašytas: 2015 03 13, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stronghold
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Tai taip iseitu kad is tos puses kur veikia test mygtukas pajungus neutrale nuo skydo ir reiktu uzmaitinti SNR?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Technologijos.lt

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods, WOT Mods, RDR2 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Būk saugus
elektroninėje erdvėje

www.esaugumas.lt
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“
www.mokslofestivalis.eu
Reklama


Reklama