Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 00:35 |
|
|
|
|
| Citata: |
Suprask paprastą dalyką: automatuku saugai kabelį nuo perkrovos, o ne lemputes ar rozetes.
Kiekvienai zonai (nesvarbu ar apšvietimas ar rozetės) po vieną automatą pagal laido kvadratūrą, t.y. 2.5mm2 - 16A, 1.5mm2 - 10A. Ant vieno kabelio gali jungti kiek nori rozečių (vieną bloką arba visus kambarius) ar lempučių. |
Tai aš dėl to ir paklausiau, nes jei dalint į kelias zonas, tai gautūsi kad į vieną automatuką jungtūsi kelių kambarių laidai, nes į kiekvieną kambarį eis atskiras trigyslis kabelis šviesai ir atskiras rozetėms. Tai jei galima kelių kambarių laidus jungti ant vieno automatuko, tai ir kvadratūra didėja? Ar kažką ne taip suprantu? |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 01:40 |
|
|
|
|
| Klausyk, jeigu jau taip norisi daužyti nagus, tai paprašyk to pažystamo elektriko, kad ant sienos nupieštų kur ir kokį kabelį pravesti. Juk rašiai, kad pajunginės jis. Taip bus visiems paprasčiau, nes temoje jau visi atsakymai parašyti. |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 07:02 |
|
|
|
|
| 4echomidze rašo: |
| Jis tik ateis ir sujungs, o supirkti ir pravedžioti reikia man.. Gal temoje ir visi atsakymai, bet vieni kitiems prieštaraujat, tai kaip man atsirinkt kurie teisingi, o kurie ne? |
na svarbu laidus sujungti taip, kad elektra pasiektu rozete ar lempute. prisilaikant aisku kazkokiu reikalavimu ( tinkami laidai, nulinis laidas ) . gali tempti per visas rozetes viena laida nuo vienos link kitos , gali i komutacine spinta atitempti nuo kiekvienos po viena, gali atitempti nuo kiekvieno kambario po viena , o kambary jungti visas prie vieno laido . elektriniu poziuriu skirtumo ner. papildomi saugikliai kiekvienai ju - tavo skonio reikalas. gali ju ir visai nebuti, nes ivade toks saugiklis yra. busimu remonto patogumui(rozetes keitimui , lemputes persukimui ir pan ) gali juos kelis papildomus isideti nu bet ne 20 butui , kad dali buto galetum atjungti, bet tik tam . apsaugine prasme jie turetu tik tada , jei ivade (prie skaitliuko) butu saugiklis >25 A, ar juos parinktum pagal kiekvieno ju maksimalia apkrova o ne laido stori , kaip cia pasakoja protingieji kurmiai. jei prie skaitliuko buto ivade 16 A saugiklis, tai 25A bute pagal laido stori parinktas yr visikai beprasmis, nes nutikus bedai visada suveiks tas 16 ... taip kad gali drasiai jungti grupemis i tuos planuojamus automatus taip kaip tau noretusi tureti ir neklausyti ka cia kas fantazuoja.. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 07:24 |
|
|
|
|
| 4echomidze rašo: |
| Jis tik ateis ir sujungs, o supirkti ir pravedžioti reikia man.. Gal temoje ir visi atsakymai, bet vieni kitiems prieštaraujat, tai kaip man atsirinkt kurie teisingi, o kurie ne? |
Dar reikia nepamiršti, kad kabelius pageidautina vesti instaliacinėmis zonomis ...
Teisybė būna kažkur per vidurį, nors šiuo atveju gal nevisai ..  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 08:21 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
| hencia rašo: |
| Nuo kada tokie pasikeitimai? Ar aš kažką pramiegojau? Nuo kada automatas įrenginį saugo? O kam tada įrenginyje saugiklis? Gal aš kažko nežinau? |
Pastebėjau, kad tokios apsaugos filosofijos laikosi "internečykai", kur tik jų įranga stovi, el. skydinėse, parkinguose, rasi prikabinta automatukų 1 A. "Blogiausiu" atveju 6 A.  |
O aš, iš praktikos pastebėjau, kad tokie teoretikai "suprojektuoja" penkiems įrenginiams po 20W (viso 100W) - 1A automatą ir net nesužino, kad praktikoje įjungimo metu tą automatą išmuša (nespėja įsikrauti kondensatoriai).
| rimosiuss rašo: |
lemputeje saugiklis ? . matyt tikrai laikas pasitobulinti ...
irenginio nuo sudegimo aisku tie saugikliai neapsaugos , bet deti 10 ar 16 A ten kur galingumas bus 50W -100w ,tarkim ledinis apsvietimas .. |
Matyt pats projektavime nedirbi - jei butui (šeimininko pageidavimu) - dar įdedame 6A automatą (pvz. signalizacijai), tai stambesniems objektams - apšvietimui 1,5mm² ir 10A automatas apšvietimui; 2,5mm² ir 16A - kištukiniams lizdams; 4mm² ir 25A - 32A - pramoninėms viryklėms, staklėms ir pan. Skirtumas nuo buto tik tame, kad vienai grupei paskirstome apkrovas, kurias išlaikytų tas kabelis ir automatas.
Įdedu jums apsiraminimui keletą skydelių schemų pavyzdžių (projektavau ir braižiau ne aš):
Pramoninio objekto:
Buto:
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 08:28 |
|
|
|
|
| 4echomidze rašo: |
| Tai aš dėl to ir paklausiau, nes jei dalint į kelias zonas, tai gautūsi kad į vieną automatuką jungtūsi kelių kambarių laidai, nes į kiekvieną kambarį eis atskiras trigyslis kabelis šviesai ir atskiras rozetėms. Tai jei galima kelių kambarių laidus jungti ant vieno automatuko, tai ir kvadratūra didėja? Ar kažką ne taip suprantu? |
Ne taip supranti arba skaityt nemoki...
Iš dėžutės vedi kabelį i kambario "A" rozetę. Nuo tos rozetės nuvedi kabelius į kitas kambario "A" rozetes. Jei taip nepatogu - atsivedi kabelį į kambario "A" palubę (ten bus potinkinė paskirstymo dėžutė), nuo jo išskirstai į reikalingas rozetes.
Toliau... Nuo kažkurios kambario "A" rozetės arba nuo potinkinės paskirstymo dėžutės vedi kabelį į kambarį "B", t.y. į kažkurią kambario "B" rozetę arba potinkinę paskirstymo dėžutę. Pasijungi reikiamas rozetes kambaryje "B".
ir taip toliau... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 08:34 |
|
|
|
|
| hencia rašo: |
....................
Buto:
 |
Tokiam projektuotojui kiaušus nuraut
Kiti butų projektai irgi šiaip sau... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 08:51 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
Tokiam projektuotojui kiaušus nuraut
Kiti butų projektai irgi šiaip sau... |
Na taip, tik dabar pastebėjau. Šitaip skalbyklės su TV nejungčiau Skalbyklę, viryklę ir vituvės kišt. lizdus jungčiau per nuotėkio relę atskiromis grupėmis.
Dar viena, mano nuosavame bute įrengto skydelio schema (braižiausi pats):
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 09:39 |
|
|
|
|
| hencia rašo: |
| Chulio rašo: |
Tokiam projektuotojui kiaušus nuraut
Kiti butų projektai irgi šiaip sau... |
Na taip, tik dabar pastebėjau. Šitaip skalbyklės su TV nejungčiau Skalbyklę, viryklę ir vituvės kišt. lizdus jungčiau per nuotėkio relę atskiromis grupėmis.
Dar viena, mano nuosavame bute įrengto skydelio schema (braižiausi pats):
 |
Čia jau gerai, kai kur sakyčiau netgi "pereboras": apšvietimas ir sausų patalpų rozetės per SNR, arba 2.5mm2 kabelis už 10A automato. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 09:49 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
| Čia jau gerai, kai kur sakyčiau netgi "pereboras": apšvietimas ir sausų patalpų rozetės per SNR, arba 2.5mm2 kabelis už 10A automato. |
Na, kondiškę (mobili, ant ratukų) kartais apsišlapinusią veikiančią pašluostau arba į akvariumą ranką įkišu, veikiant vandens filtrui . Bet dar nebuvo suveikusi SNR. O silpnesni automatai - kaip rammas ir rimosiuss rašė - įrenginių apsaugai  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 12:14 |
|
|
|
|
| hencia rašo: |
Na, kondiškę (mobili, ant ratukų) kartais apsišlapinusią veikiančią pašluostau arba į akvariumą ranką įkišu, veikiant vandens filtrui . Bet dar nebuvo suveikusi SNR. |
Gerbiamieji kolegos elektrikai išsiaiškinkit kam yra skirta SNR.
Aš jau rašiau ne vieną kartą, kad SNR neskirta tam, kad išsijungtų, kuomet kišat rankas į akvariumą, po kondiške šluostot šlapias grindis ar su šikpopieriu rūrą ....
SNR paskirtis ne laukti, kol jūs prisiliesit prie viryklės ar skalbyklės korpusų, turinčių "įtampą" ....
Išsiaiškinkit ta, kartą ir visiems laikams ir neklaidinkit daugiau čia klausiančiųjų!
| hencia rašo: |
O silpnesni automatai - kaip rammas ir rimosiuss rašė - įrenginių apsaugai  |
Silpnesnius automatus ne rammas kabina "internečykams", o patys "internečykai" jų prisikabinėja savo įrangos pajungimui, bet kur, kur tik jiems šauna į galvą.
Beje, tų pačių "silpnesnių" automatų, ne vienas yra ir tavo pateiktuose projektuose. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 14:06 |
|
|
|
|
| hencia rašo: |
| Chulio rašo: |
Tokiam projektuotojui kiaušus nuraut
Kiti butų projektai irgi šiaip sau... |
Na taip, tik dabar pastebėjau. Šitaip skalbyklės su TV nejungčiau Skalbyklę, viryklę ir vituvės kišt. lizdus jungčiau per nuotėkio relę atskiromis grupėmis.
Dar viena, mano nuosavame bute įrengto skydelio schema (braižiausi pats):
 |
Tai taip ir padaryta, kaip nubraižyta?
14-liktas automatas: C6 - 2,5 kvadrato kabelis apšvietimui? |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 14:41 |
|
|
|
|
| rammas rašo: |
Aš jau rašiau ne vieną kartą, kad SNR neskirta tam, kad išsijungtų, kuomet kišat rankas į akvariumą, po kondiške šluostot šlapias grindis ar su šikpopieriu rūrą ....
SNR paskirtis ne laukti, kol jūs prisiliesit prie viryklės ar skalbyklės korpusų, turinčių "įtampą" .... |
Tai nori pasakyti, kad ji neskirta gyvybei apsaugoti, o išsijungti, kai į įžemintą korpusą fazė pramuš? O jei mano vandens filtras neturi įžeminimo?
| rammas rašo: |
Tai taip ir padaryta, kaip nubraižyta?
14-liktas automatas: C6 - 2,5 kvadrato kabelis apšvietimui? |
Ko gero ne - gal copy/paste. O gali būti, kad ir 2,5 paklojau - kažką prisimenu, kad 2,5 buvo likę, o 1,5 - jau ne Jei labai domina - galėsiu patikrinti, grįžęs namo  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Dėl nuotekų relės ir laidų paskirstymo virtuvėje su vonia |
Parašytas: 2017 01 19, 15:41 |
|
|
|
|
| hencia rašo: |
| Tai nori pasakyti, kad ji neskirta gyvybei apsaugoti, o išsijungti, kai į įžemintą korpusą fazė pramuš? O jei mano vandens filtras neturi įžeminimo? |
Jeigu tavo filtras neturi įžeminimo, o tavo skydelyje sumontuota (Zamolskis buvo užsiminęs) 100 mA "jautrumo" SNR, tai prieš kišdamas rankas į akvariumą, nueik pas kunigą, paskutiniam patepimui.
Žinoma juokauju.
Nors, jei turi antgamtinių galių ir tau nieko tokio, kad per tave gali tekėti 100 mA srovė, tuomet viskas tvarkoje.
Net jei prisilietimu sugebėsit išmušti 30 mA SNR , esat "kietas".
SNR nėra patikimas įrengimas, jis reikalauja periodinių patikrinimų. Darot juos? Ar esat įsitikinę, kad jos suveiks?
Tavo akvariume esančiai įrangai yra kitos saugos priemonės taikomos, kaip pažeminta įtampa, dviguba izoliacija ir t.t. nežinau kokią įrangą naudoji.
Buityje pagrindinė saugos priemonė yra PE laidininkas.
SNR yra, cituoju:
Trečias žmonių apsaugos koncepcijos elementas yra Papildoma apsauga nuo tiesioginio prisilietimo.
.............................
Nepaisant to, ši apsauga gali būti naudojama tik esant pagrindinei apsaugai nuo tiesioginio prisilietimo.
Žodis žodin, su paryškinimais, kaip ir knygoje.
| hencia rašo: |
| rammas rašo: |
Tai taip ir padaryta, kaip nubraižyta?
14-liktas automatas: C6 - 2,5 kvadrato kabelis apšvietimui? |
Ko gero ne - gal copy/paste. O gali būti, kad ir 2,5 paklojau - kažką prisimenu, kad 2,5 buvo likę, o 1,5 - jau ne Jei labai domina - galėsiu patikrinti, grįžęs namo  |
Nereikia, tiesiog pataisyk ir bus galima visiems rodyti, kaip pvz.  |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|