Kuo jie patiko, kad aptikus pasipriešinimą (pvz., užsukus čiaupą po siurbliu (ar radiatoriams užsidarius nuo termostatų), siurblys automatiškai sumažina galią (iki kokių 3W) ir padidina, kai pajaučia, kad srautas nebestabdomas.
Nesu tokių pumpų ardęs, bet esu matęs kelis oro ventiliatorius, tai juose visuose greitis ( ir oro debitas) išrenkami perjungiant atšaką motoro apvijoje. Spėju, kad pumpoje yra padaryta taip pat?
Esu maitinęs paprastus kondensatorinius Grundfos cirkuliacinius siurblius nuo paprasto kompiuterinio UPS - ir nieko, išgyveno. Gal kiek daugiau ūžia ir tiek. Induktyvumas ten didelis, startinė bei darbinė srovės ir galia - mažos. Kadangi kitų vartotojų lygiagrečiai pajungta buvo - įtampos išmetimus jie ir nuvalgydavo.
Pajungus 300W siurblių prie 360VA UPS gal ir blogai baigtųsi.
Mano atveju - oscilografu nieko blogo nepamačiau, ausim nieko blogo neišgirdau - nieko blogo ir neįvyko, visiškai.
UPS išėjimas buvo ne meandras, o taisyklinga modifikuota sinusoidė.
Esu maitinęs paprastus kondensatorinius Grundfos cirkuliacinius siurblius nuo paprasto kompiuterinio UPS - ir nieko, išgyveno. Gal kiek daugiau ūžia ir tiek. Induktyvumas ten didelis, startinė bei darbinė srovės ir galia - mažos. Kadangi kitų vartotojų lygiagrečiai pajungta buvo - įtampos išmetimus jie ir nuvalgydavo.
Pajungus 300W siurblių prie 360VA UPS gal ir blogai baigtųsi.
Mano atveju - oscilografu nieko blogo nepamačiau, ausim nieko blogo neišgirdau - nieko blogo ir neįvyko, visiškai.
UPS išėjimas buvo ne meandras, o taisyklinga modifikuota sinusoidė.
Aišku. Būtų galima lygiagrečiai pumpai RC grandinę ( nuosekliai R ir C) pajungti. Nes kitų vartotojų nėra. UPSas 500VA, siurblys -kelis kartus mažesnis
Manau kad viskas bus OK.
Jei turi oscilofrafą - pasižiūrėk, kas gaunasi. RC su juo eksperimentiniu būdu bus galima parinkti, jei reikės.
Jei neturi oscilografo - naudok peak voltage detector iš diodų tiltelio, kondensatoriaus ir voltmetro.
Geriau apsidraudimui pasitikrinti, nei pramušti siurblio apviją ar kondensatorių.
Mano atveju dar keli impulsiniai maitblokiai buvo lygiagrečiai prijungti - tai jie visus išmetimus apsilaižydami valgė, jei jų ten buvo.
Turbūt galima būtų tą visą ūkį ir teoriškai suskaičiuoti, bet besisukantis asinchroninis variklis su gana dideliu slydimu nėra pats idealiausias induktyvumo atitikmuo - net ir nežinau, kaip jį tiksliai skaičiuoti. Laboratorinio tiriamojo darbo tada nedariau - niekur neradau įtampų, viršijančių 300V, tai taip ir palikau.
Kiek pastebėjau - siurblio sukimo momentas lyg ir sumažėja, tai jei siurblys buvo ant I greičio, gal geriau perjungti į II, kad netyčia neužstrigtų, jei jam prisireiks sustoti ir vėl pasileisti.
Manau kad viskas bus OK.
Jei turi oscilofrafą - pasižiūrėk, kas gaunasi. RC su juo eksperimentiniu būdu bus galima parinkti, jei reikės.
Jei neturi oscilografo - naudok peak voltage detector iš diodų tiltelio, kondensatoriaus ir voltmetro.
Geriau apsidraudimui pasitikrinti, nei pramušti siurblio apviją ar kondensatorių.
Mano atveju dar keli impulsiniai maitblokiai buvo lygiagrečiai prijungti - tai jie visus išmetimus apsilaižydami valgė, jei jų ten buvo.
Turbūt galima būtų tą visą ūkį ir teoriškai suskaičiuoti, bet besisukantis asinchroninis variklis su gana dideliu slydimu nėra pats idealiausias induktyvumo atitikmuo - net ir nežinau, kaip jį tiksliai skaičiuoti. Laboratorinio tiriamojo darbo tada nedariau - niekur neradau įtampų, viršijančių 300V, tai taip ir palikau.
Kiek pastebėjau - siurblio sukimo momentas lyg ir sumažėja, tai jei siurblys buvo ant I greičio, gal geriau perjungti į II, kad netyčia neužstrigtų, jei jam prisireiks sustoti ir vėl pasileisti.
Aišku, vertinga patirtis. Oscilas yra , formas pažiūrėsiu. Jeigu kažkokios adatos , ne problema tiltelį suręsti , o DC pusėje - elektrolitą ne visai mažą ir reziką, bus impulsų valgytojas.
Kas dėl nuoseklaus LC kontūro, tai droselis reikalingas gana didelis, su mažu induktyvumu nelabai kas gaunasi. Ir dar jo derinimas oro tarpo reguliavimu. Bet dar paeksperimentuosiu , gal savaitgalį, jei oras bus blogas . Nuoseklus LC nelabai man patinka dėl , bent jau teoriškai, didelių įtampų, jei būtų perkrova ar trumpas jungimas apkrovoje.
Šiaip ar taip laukia eksperimentinis darbas.
Nuoseklus LC ir man ne labai patinka - daug ten visokių pereinamųjų procesų siurblio starto metu. Kažkada esu ir rezonansą pagavęs...
Svarbu, kad startinis paleidimo momentas neprapultų - nes jei siurblys nepasileidžia, UPS netenka prasmės.
Visa esmė yra adatų išvengti - nes jos gali būti aštrios ir izoliaciją kur nors prabest. Gal ir taip jų nebus - jei UPS su teisingai padarytu išėjimu.