Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Daugiabučio įvadas
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 13, 15:04 |
|
|
|
Puikios busenos skydas. Laidai nepakaite, kontaktai nepakaite, viskas atrodo kaip nauja. Zinoma ziurint i viena skyda visos namo instaliacijos neivertinsi. Bet jei visur taip grazu tai keitimas tikrai nebutinas. Reiktu atsizvelgti dar i tai kiek buta gedimu ir tureti omenyje kad keiciant gera instaliacija prarandami pinigai. Kas liecia izeminima tai butina. O skydai visi sunulinti tai cia problemos nera suisizeminti ir susideti nuotekio reles. |
|
Paskutinį kartą redagavo valentinas, 2018 03 13, 15:15. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 13, 15:12 |
|
|
|
hencia rašo: |
paused rašo: |
o ar neturi atjungti kartu ir 0, tokie? |
Neprivaloma |
Nuli atjungti reikia tik su nuotuotekio rele, su automatu ar saugikliais nerekomenduotina. Nes pvz pas tave jei nudegs nulis visur kur nulis bus faze bute, o jei yra elektroniniu irenginiu kurie naudoja filtrus su zeme visur ant korpusu atsiras faze, kitur dar buna sugalvoja padaryti taip vadinama inulinima tai isvis tada liudna, tas pats jei teno izoliacija prastesne gali ant vandens faze atsirasti. |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 00:31 |
|
|
|
dusiata:
Sąmatos sudaryti normaliai nemoka, tai ką kalbėti apie darbus...
Reikia susimokėti už elektros atjungimą namui?? Taip pat už prijungimą. Nuo kada? Pagal kokį galiojantį teisės aktą
Laidų prijungimas skaičiuojamas metrais Ir juokinga ir graudu.
Kabelių ar kabelių gyslų markiravimas turi būti vienetais, ne valandomis - nes gali visą dieną vieną kabelį "markiruoti". Ir įspūdingas valandinis darbo įkainis kaip už tokio pobūdžio darbą
Kokie pinigai už veikimo patikrinimą??? Kad nueis su testeriu ar įtampos indikatoriumi patikrinti jog įtampa yra? Čia ne automatikos paleidimo derinimo darbai.
Magistralinių laidų/kabelių, sumontuotų tarp aukštų, greičiausiai nekeis, numatyta keisti tik laidus pačiose apskaitų spintose. Sąmatoje irgi nematyti jog būtų keičiamas senas įžeminimo laidininkas arba montuojamas naujas.
"...jei jie nutemptų tą "įžeminimo" gyslą bent iki pagrindinės skydinės korpuso vis būtų saugiau. ..." - kad nuves įžeminimo gyslą tai dar ne viskas, turi įžemintuvo (įžeminimo kontūro) varža atitikti reikalavimus.
Nuosavybės riba, vartojo su lokaliojo tinklo operatoriumi arba su skirstomųjų elektros tinklų operatoriumi (AB ESO), dažniausiai yra ant gnybtų (elektros skaitiklio) prie kurių prijungiamas vartotojo el. kabelis, t.y. kad vartotojas savo nuosavybės riboje esančio elektros tinklo remonto ar rekonstrukcijos darbus turi organizuoti ir finansuoti pats.
Alexx: "Izeminimas reikalingas uztikrinti sauguma... kaip jis pades jei butai vistiek liks be izeminimo. ?"
Apskaitų spintos turi būti įžemintos Su laiku gyventojai darydamiesi remontą ir pasikeitę laidus/kabelius prisijungs įžeminimo grandines nuo apskaitų spintų.
rammas: "Įžeminimo niekados nebuvo, nėra jo ir naujos statybos butuose ir čia jo nepadarys."
Jeigu nusipirkai naujos statybos name butą ir nėra įžeminimo, tai tiesiu taikymu į VEI (Valstybinę energetikos inspekciją) - greitai atsiras
Evaldas_S: "nematau ESO inspektoriaus iškvietimo skaitiklių perplombavimui (tai kainuoja)"
Tai nekainuoja.
Taip, teisingai, turi paprašyti atsakingo asmens pateikti defektinį aktą, kuriame būtų išvardinti apžiūros (vertinimo) metu nustatyti trūkumai.
paused: "įdomu, tokie gali čia būti? "
O kodėl negali? Nauji geriau negu tarybiniai aut. išjungikliai kurie nesuveikdavo nuo trumpojo jungimo srovių Daug kas senus pasikeičia į naujus (žinoma didesnio negu galima nominalo). Šiuo metu pertvarkant senų daugiabučių apskaitų skydus aut. išjungikliai montuojami prieš skaitiklius ir plombuojamose skydeliuose (ar po plombuojamais gaubtais) kad nebūtų galimybės savavališkai pasikeisti į didesnio nominalo.
"o ar neturi atjungti kartu ir 0, tokie?" - čia kartu atjungia ir fazinį ir nulinį laidą. Šioje situacijoje tai nebūtina, tik pinigų švaistymas.
valentinas: "O skydai visi sunulinti tai cia problemos nera...."
"Nuli atjungti reikia tik su nuotuotekio rele, su automatu ar saugikliais nerekomenduotina. Nes pvz pas tave jei nudegs nulis visur kur nulis bus faze bute, o jei yra elektroniniu irenginiu kurie naudoja filtrus su zeme visur ant korpusu atsiras faze, kitur dar buna sugalvoja padaryti taip vadinama inulinima tai isvis tada liudna, tas pats jei teno izoliacija prastesne gali ant vandens faze atsirasti."
Blogai ir su skydų įnulinimu, kai jie įnulinti ne atskiru laidininku, bet per darbinį nulį.
Prie to paties, jeigu nulis dingsta kai yra trifazis tinklas, tada atsiranda įtampų asimetrija fazėse - turi būti naudojama apsauga nuo padidėjusios įtampos (fazių kontrolės rėlė). |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:07. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 13:48 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
rammas: "Įžeminimo niekados nebuvo, nėra jo ir naujos statybos butuose ir čia jo nepadarys."
Jeigu nusipirkai naujos statybos name butą ir nėra įžeminimo, tai tiesiu taikymu į VEI (Valstybinę energetikos inspekciją) - greitai atsiras
"Yra tik įnulinimas papildomu apsauginiu laidininku (PE)"
Ne PE, bet PEN
|
Į naujos statybos buto elektros skydelį pareina trys (penki) laidininkai: L, N ir PE.
Paskambinęs į energetikos inspekciją ir pradėjęs aiškinti situaciją, gausi ne įžeminimą, o neteksi atestatų ir lieps eiti skaityti EĮĮT
Kuriose parašyta, cituoju:
Apsauginis laidininkas (PE) laidininkas (laidas, šyna), jungiantis iki 1000 V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta neutrale, o nuolatinės srovės tinkle su šaltinio tiesiogiai įžemintu poliumi.
Apsauginis nulinis laidininkas (PEN) laidininkas (laidas, šyna), vienu metu atliekantis ir apsauginio laidininko (PE), ir nulinio laidininko (N) funkcijas.
Nepamirškit tokio dalyko, kad PE laidininko, nuo PEN atskyrimo vieta turi būti tiesiogiai įžeminta.
http://www.part.lt/img/7d458112d0758d1e094c13ea1414eda3265.jpg
http://www.part.lt/img/2118df9d78d7dc5ee2934c598aa88234446.jpg
Šiais, laisvės ir demokratijos laikais, jei norit įžeminimo, tai įsirengiat atskirą įžemiklį ir nusitiesiat atskirą laidininką ...
|
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 18:45 |
|
|
|
ramas: "Paskambinęs į energetikos inspekciją ir pradėjęs aiškinti situaciją, gausi ne įžeminimą, o neteksi atestatų ir lieps eiti skaityti EĮĮT"
Atestato taip lengvai neatims
"Nepamirškit tokio dalyko, kad PE laidininko, nuo PEN atskyrimo vieta turi būti tiesiogiai įžeminta. "
Atskyrimo vieta yra apskaitos spinta
Jeigu į buto skydelį atvestas atskiras PE laidas arba naudojama įvadinio kabelio trečia arba penkta gysla kaip PE laidininkas, nuo apskaitų spintos kuri įžeminta ne daugiau kaip 10 omų - viskas gerai, įžeminimas yra.
P.S. Visai tvarkingai KAS sumontuota |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 18:56 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
ramas: "Paskambinęs į energetikos inspekciją ir pradėjęs aiškinti situaciją, gausi ne įžeminimą, o neteksi atestatų ir lieps eiti skaityti EĮĮT"
Atestato taip lengvai neatims
|
Nu, gal ... bet manau, kad už "įžeminimą", taisykles primins. |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 19:01 |
|
|
|
Jeigu taip įrengta kaip parašiau, tai įžeminimas yra. Daugiabutyje daugiaaukštyje name kitaip ir nepadarysi, nepadarysi įžeminimo kiekvienam butui |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 19:07 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
ramas: "Paskambinęs į energetikos inspekciją ir pradėjęs aiškinti situaciją, gausi ne įžeminimą, o neteksi atestatų ir lieps eiti skaityti EĮĮT"
Atestato taip lengvai neatims
"Nepamirškit tokio dalyko, kad PE laidininko, nuo PEN atskyrimo vieta turi būti tiesiogiai įžeminta. "
Atskyrimo vieta yra apskaitos spinta
Jeigu į buto skydelį atvestas atskiras PE laidas arba naudojama įvadinio kabelio trečia arba penkta gysla kaip PE laidininkas, nuo apskaitų spintos kuri įžeminta ne daugiau kaip 10 omų - viskas gerai, įžeminimas yra.
P.S. Visai tvarkingai KAS sumontuota |
Ir vėl įžeminimas yra?
Skaitom oficialias popierkas!
Cituoju:
Apsauginis įnulinimas elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B34E544BD81
Dar kartą kartoju, kištukiniame lizde, tas "trečias plikas dratas" yra ne įžeminimas, o apsauginis įnulinimas, kuris papildomu apsauginiu laidininku (PE) yra prijungtas prie prie įžeminto nulinio laidininko.
Uch, tiek kartodamas, net pat išmoksiu.
Oi, atsiprašau, anos taisyklės pasirodo senos, parūgusios
Naujos:
Įnulinimas iki 1000 V įtampos tinkluose pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
Nauja formuluotė aiškiau nusako, kad kištukinio lizdo trečias gnybtas sujungtas ne bet kurioje vietoje su neutrale, o kur yra neutralės tiesioginis įžeminimas. |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 20:01 |
|
|
|
Apsauginis įnulinimas (PEN) yra TN-C posistemėje ir TN-S posistemėje nėra PEN (įnulinimo), yra atskiras įnulinimas PE - PE tiesiogiai prijungtas prie įžeminimo. Abiem atvejais laidininkas prijungtas prie ĮŽEMINTOS neutralės, skirtumas tas kad prijungtas atskirose neutralės vietose
Sakai išmoksi? Tai ką čia aiškini nemokėdamas |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:26. Redaguota 2 kartus(ų) |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 20:41 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Apsauginis įnulinimas (PEN) |
Tamsta kuriat naujadarus, sukergęs daiktus su veiksmu.
Įnulinimas, (beje, kaip ir įžeminimas) yra veiksmas, taip pat, kaip ėjimas, sukimas, nešimas.
Taisyklėse aiškiai parašyta, kad PEN yra daiktas, objektas:
Apsauginis nulinis laidininkas (PEN) laidininkas (laidas, šyna), .....
Apsauginis įnulinimas - iš vis nėra tokios formuluotės naujuose taisyklėse!
Tokia formuluotė buvo jau nebegaliojančiuose taisyklėse ir tai jokiais būdais ne PEN!
Lygiai taip pat ir įžeminimas, tai nėra daiktas ar objektas, tai yra veiksmas - prijungimas prie įžemiklio.
Cituoju:
Įžeminimas elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.
Toliau tamstos rašliavos nekomentuoju, nes tenai jau dalelių supersimetrijos teorijos.
Vietomis atskirai pajungta, bet abiem atvejais prie to paties ....
Ramūniux rašo: |
PE tiesiogiai prijungtas prie įžeminimo. Abiem atvejais tas pats - PE prijungtas prie įžemintos neutralės, skirtumas tas kad prijungtas atskirose neutralės vietose
|
Reik suprasti, kad vietomis neutralė yra įžeminimas, o vietomis įžeminta neutralė ...
Kažkaip labai sudėtingai, šitiek aš neišmoksiu ...
Ramūniux rašo: |
Rašai apie atskyrimą, bet vėl sakai jog sujungta į krūvą už tos vietos kur yra sukaltas įžeminimo kontūras
|
Skaityk dar kartą ... kelis kartus!
rammas rašo: |
Įnulinimas iki 1000 V įtampos tinkluose pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
Nauja formuluotė aiškiau nusako, kad kištukinio lizdo trečias gnybtas sujungtas ne bet kurioje vietoje su neutrale, o kur yra neutralė tiesiogiai prijungta prie įžemiklio. |
Ir žiūrėk į skydo foto. Prie PEN laidininko vieno galo, ant skydo yra lipdukas ... |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 22:18 |
|
|
|
Apibrėžimas "Įžeminimas elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu." turi būti suprantamas ne kaip pats veiksmas, bet kaip veiksmo rezultatas, t.y. fizinis daiktų (įžemiklio, laidininkų, įrenginio korpuso) sujungimas į visumą.
"Reik suprasti, kad vietomis neutralė yra įžeminimas, o vietomis įžeminta neutralė ...
Kažkaip labai sudėtingai, šitiek aš neišmoksiu ..."
Paaiškink kas yra įžeminimas. |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:31. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 22:45 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Paaiškink kas yra įžeminimas. |
Įžeminimas yra atliekamas darbas, veiksmas, kuomet imi laidininką ir su juo, įrenginių pasyvias dalis sujungi su įžemikliu.
O jei tiksli formuluotė iš taisyklių, tai:
rammas rašo: |
Cituoju:
Įžeminimas elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.
|
Ramūniux rašo: |
Gerai, kaip patarei skaitau dar kartą, bet esmė nesikeičia Rašoma: su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, - t.y. kad vartotojas nėra tiesiogiai prijungtas prie generatoriaus (elektrinės) ar prie transformatoriaus (pastotėje). Nuo transformatoriaus įžemintos neutralės iki vartotojo dar yra eibė įžeminimų (el. perdavimo linijų, el. skirstomųjų įrenginių) ir tame tarpe apskaitos skydo įžeminimas nuo kurio prijungtas vartotojas.
Jeigu tiesiai iš pastotės, kurioje yra įžeminta neutralė (N), būtų atvesta linija vartotojui (be papildomų įžemintuvų) ir nuo N gnybto prijungtas PE gnybtas, tada sutinku jog tai įnulinimas kuris yra apibrėžime.
|
Tai va, kaip matai, kartais gali būti ir taip kaip rašoma EĮĮT
O taisyklėse neskirstoma: į paprastus babytnikus, kurių prie transformatoriaus gali būti prijungta dešimtimis ir rimtus vartotojas (kokią gamyklą) kuri turės atskirą transformatorių ar kokią tai elektrinę ... |
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 23:01 |
|
|
|
"Įžeminimas yra atliekamas darbas, veiksmas, kuomet imi laidininką ir su juo, įrenginių pasyvias dalis sujungi su įžemikliu. "
Į lizdą atvesti tik du laidai L ir N, reikia lizdui įžeminimo. Sukalamas įžemiklis ir prie jo prijungiamas bei nuvedamas laidas iki lizdo, kuris prijungiamas prie lizdo PE gnybto - ar tai yra įžeminimas ar įnulinimas?. |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 16:32. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 23:05 |
|
|
|
Pastaruosius "įžeminimus" gali naudoti buitinėje kalboje, kurios (buitinės kalbos), energetikos inspektoriai gali ir "nesuprasti", priklausomai nuo konteksto.
Pvz. Vienas toks zagranyčnas specas šabašina užsieniuose, kala pinigą. Grįš Lietuvon ir skambins savo geram prieteliui:
- Nupirkau chruščiovkėj butą, darau kapitalinį remontą, reikia padaryti visas naujai "rozetes" su įžeminimu.
Prieteliui viskas aišku, ima perforatorių su štrabapjove ir per porą savaitgalių padaro.
O tokį reikalą, kad ulektra negestų, reiks aplaistyti...
Zagranyčnas specas sulakstys į "tašką", nes šiaip pas jį, tas anas gėris namuose neužsilaiko, o Veryga uždraudė vakarais pirkti ... o aplaistė dar ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimus padarys ... ne per seniausiai abu sužinojo, kad toks dalykas yra ...
Inspektoriui pasakysi, kad mano "rozetės" su įžeminimu, anas sakys:
- Davai, rodyk įžemiklio varžų matavimo protokolą ...
|
|
|
|
|
|
|
Daugiabučio įvadas |
Parašytas: 2018 03 15, 23:12 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
"Įžeminimas yra atliekamas darbas, veiksmas, kuomet imi laidininką ir su juo, įrenginių pasyvias dalis sujungi su įžemikliu. "
Į lizdą atvesti tik du laidai L ir N, reikia lizdui įžeminimo. Sukalamas įžemiklis ir prie jo prijungiamas bei nuvedamas laidas iki lizdo, kuris prijungiamas prie lizdo PE gnybto - ar tai yra įžeminimas ar įnulinimas?.
Taip, yra gyvenamųjų, negyvenamųjų pastatų kuriems elektra tiekiama tiesiai iš pastočių be tarpinių el. skirstomųjų įrenginių ir tuose pastatuose būna įrengti įžeminimo kontūrai el. įrenginiams įžeminti.
"O taisyklėse neskirstoma:..." Taisyklėse (termino apibrėžime) konkrečiai parašyta kada yra įnulinimas Apibrėžime nėra įrašyti el. perdavimo linijų, skirstomųjų įrenginių ir pan. įžeminimai - tik maitinimo šaltinių. |
Užteks šiandien, man jau nebėr laiko toliau mokytis, laiks eit miegoti. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|